Страница 31 из 63

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 13 апр 2017, 07:16
shavarova
Ребята, помогите, пожалуйста!
Вопрос в следующем. Эксперт требует выполнить расчет ожидаемых уровней шума с учетом основных источников-котельного оборудования и дымовой трубы котельной, определив суммарный уровень звукового давления в расчетных точках. И как шум связан с СЗЗ?(далее-результаты откорректированного акустического расчета учесть при установлении размера СЗЗ блочной газовой котельной)

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 13 апр 2017, 07:19
Elenka_C
Добрый день! Прошу прощение за глупый вопрос, но подскажите где можно посмотреть интенсивность движения, авт./час для Омска.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 14 апр 2017, 21:39
masm0
Олдскул советует это делать следующим образом... (Я не прикалываюсь)
Изображение
Встаете в Омске на интересующей вас транспортной артерии с блокнотиком в клеточку. Клеточки будем заполнять следующим образом: когда проедет первая машина, вы рисуете первую точку. Выглядит это так:
► Показать
Потом заполняем точками клеточки по часовой стрелке:
► Показать
Потом рисуем отрезки по периметру; тоже по часовой стрелке:
► Показать
Потом похериваем:
► Показать
Получится ровно 10!

Люблю этот метод. Он применим не только для счетчика проехавших машин, но и для контроля над своей работой, чтобы ничего не забыть:)

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 17 апр 2017, 07:20
Денис_1990
shavarova писал(а): И как шум связан с СЗЗ
СЗЗ предназначена для обеспечения безопасности населения от негативного воздействия (химического, биологического, физического). Шум является физическим негативным воздействием. В связи с чем, полагаю, шум с СЗЗ связан напрямую. Или я не правильно понял Ваш вопрос?

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 18 апр 2017, 09:09
AsjaS
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, наружная решетка АРН приточной вентиляции увеличивает или уменьшает шум от вентилятора?

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 18 апр 2017, 20:37
masm0
Любая решетка может увеличивать уровень шума, если её плохо закрепить. В обратном случае, она не препятствие для нормируемого звука (64—8k Гц) и не преобразует его в энергию, как вторичный излучатель. Звук её проходит беспрепятственно.

Это же должен знать каждый школьник, чтобы сдать ЕГЭ... Как известно, длина волны равна отношению скорости распространения волны в среде к частоте. Если берем частоту 64 Гц, то при скорости звука в воздухе 330 м/с, длина волны будет более 5 метров. Если 8 кГц, — то чуть более 40 см. Чтобы волна отразилась, ширина препятствия должна быть больше длины волны. Где вы видели решетки с шириной жалюзи 40 см и более? Я не видел.

Отвечаю на ваш вопрос. В нормируемом диапазоне решетка абсолютно нейтральна для звука.

В данном случае я не рассматривал решетку, как источник турбуленции, которая создает шум при больших скоростях воздуха. Я про ламинарное течение.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 25 апр 2017, 17:03
BenStil
Добрый день всем! Прошу оказать содействие в выполнении акустических расчетов для больницы. Не должен был этим заниматься, но из-за ошибки руководства теперь придется. Ситуация очень сложная. Раньше в больнице была естественная вентиляция, теперь ставят с мех. побуждением, плюс системы кондиционирования. Наружных блоков кондиционера (чиллеров) 8 штук, стоят они у фасада здания, и я думаю эксперт скажет загонять их на кровлю. По-моему экраном тут не решить вопрос, поскольку рядом еще один корпус больницы, сверху и сбоку окна. Приточных систем 10, вытяжных - 18.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 25 апр 2017, 21:54
masm0
BenStil писал(а): Ситуация очень сложная.
Может сначала попробовать прикинуть вручную, а не паниковать? Потом снова прикинуть, в каком случае соблюдается санитарное законодательство РФ...

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 26 апр 2017, 09:41
mrdim20
BenStil писал(а): и я думаю эксперт скажет загонять их на кровлю.
Это должны будите сказать Вы, а не эксперт, если выяснится, что такие проектные решения не обеспечивают соблюдение норм.
Задачу Вы сформулировали, теперь шаг за шагом её нужно решать и начните именно с системы кондиционирования.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 02 май 2017, 14:15
BenStil
Спасибо за советы. Столкнулся с новой проблемой. Имеется капитальный ремонт больничного корпуса, много ручного электроинструмента, в т.ч. дисковые пилы, УШМ и перфораторы, работы на фасадах. При расчетах превышение получается до 22 дБА, даже если в расчет принимать одну единицу инструмента. Посоветуйте, как сделать все в соответствии с п. 4.4 СП 51.13330.2011. Какие мероприятия заложить для внутренних работ?