Страница 4 из 4

Нормирование шума

Добавлено: 05 авг 2009, 12:52
agioom
Здравствуйте. Пожалуйста, разъясните мне вот такую ситуацию.
Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 примечание 3 к табл.3 "Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка = - 5 дБА), указанных в табл. 3"
Так вот ситуация. На любом предприятии есть и транспорт, для которого данное примечание не действует, есть и системы кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическое оборудование. При расчете шумового воздействия от подобного предприятия как правильно нормировать???? Или смотреть по вкладам источников???? Например, если больше транспорт шумит использовать 55 и 45, а если оборудование и др. - 50 и 40 дбА????
Спасибо

Re: Нормирование шума

Добавлено: 24 авг 2009, 15:35
tlst
Офигеть, и что на таких расстояниях бывают превышения? что же там за источники такие? ща гляну

Re: Нормирование шума

Добавлено: 24 авг 2009, 16:03
tlst
слушай, а почему ты после коррекции суммируешь попарно значения по частотам? я обычно после коррекции просто суммирую все значения.

Re: Нормирование шума

Добавлено: 25 авг 2009, 09:46
michael84
у меня как-то на расстоянии 1000м тютелька в тютельку получилось без превышения...ещё чуть чуть и пришлось бы хитрить. источников было до хрена
как суммировать значение не имеет, это я для облегчения понимания - откуда ноги растут)), да и просто так давно сделал и изменять неохото...и у Иванова так расписано и сказано что надо складывать последовательно...хотя и правда без разницы как

Re: Нормирование шума

Добавлено: 17 авг 2011, 13:14
Selena
Здравствуйте, уважаемые экологи! Помогите разобраться... поправка -5 дБ учитывается в каких случаях?
При расчете шума в проекте СЗЗ учитывались источники постоянного (вентиляция, станочное оборудование, трансформаторы) и непостоянного шума (транспорт). Нормирование шума осуществляется согласно табл. 3, п.9 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Сначала сравниваю с нормами отдельно источники постоянного шума и непостоянного шума, а затем суммирую общий уровень звукового давления от постоянных источников и эквивалентный уровень звука от непостоянных источников. При нормировании постоянных источников нужно ли учитывать поправку -5 дБ? И с какими нормами нужно сравнивать общий шум от постоянных и непостоянных источников?