Страница 4 из 9

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 31 мар 2016, 16:32
widiks
1234, уровень общий идет
если есть
системы кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА
тут все ясно написано

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
То есть важно какой будет общий шум в расчетной точке , а не от отделенного ИШ.
а если среди ИШ есть ВУ (наличие , а не величина)то общий шум не должен превышать 50

Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
тут легче пересчитать (учтя какие нибудь еще понижающие шум факторы), чем искать лазейки и доказывать эксперту

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 31 мар 2016, 17:10
mrdim20
1234 писал(а): Хорошо.
Так какой, по-вашему, нужно принять гигиенический норматив в расчетной точке?
50 или 55 дБа?
55 дБА, но все должно быть четко обосновано.

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 07:59
NatashaDB
Скорее всего эксперт имел ввиду расчет ожидаемого шума от объекта на стадии его эксплуатации, а Вами был представлен расчет шума на период строительства.

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 10:54
1234
widiks писал(а): а если среди ИШ есть ВУ (наличие , а не величина)то общий шум не должен превышать 50
Найдите производственный объект без вентиляции. Даже у естественной вентиляции УЗМ, скажем, 2 дБа :)
И что? Норматив на границе СЗЗ нужно принимать 50 дБа?
)))))))

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 11:08
1234
widiks, не надо изменять текст документов при цитировании. Примечание 3 к Табл.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 звучит иначе и не имеет того смысла, который вы ему придали.

Напомню, что шум в РТ получился ШИРОКОПОЛОСНЫЙ !

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 13:12
widiks
1234,
Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука иэквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА), указанных в табл.3
про естественную речь не идет
а таблица показывает предельные значение общего шума, а не от отдельного источника шума

Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
да и
Эквивалентный (по энергии) уровень звука, LАэкв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 13:42
1234
widiks писал(а): про естественную речь не идет
идёт, идёт! Именно о системах вентиляции идёт речь.
Они могут иметь самую разную, в т.ч. и очень маленькую УЗМ!

Поправка 5 дБа учитывается для тонального, импульсного шума и шума систем вентиляции (ИМХО в силу того, что он часто очень близок к тональному).

Но у нас итоговый шум однозначно не является тональным.

В конце концов, вы как инструментально проверяете шум на нормируемой территории?
Сначала обходите окрестности на предмет наличия вентиляционных установок или по замеру определяете характер шума?
:razz:
Или предлагаете при проектировании промышленных предприятий положено ВСЕГДА иметь запас в 5 дБ?
А не жирно будет?

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 13:50
widiks
1234 писал(а): Поправка 5 дБа учитывается для тонального, импульсного шума и шума систем вентиляции (ИМХО в силу того, что он часто очень близок к тональному).
я вам дал цитату полностью

прим3 к талбл3
Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука иэквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА), указанных в табл.3
где тут что то про
1234 писал(а): тонального, импульсного шума и шума систем вентиляции
?

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
1234 писал(а): напомню, что шум в РТ получился ШИРОКОПОЛОСНЫЙ !
Эквивалентный (по энергии) уровень звука, LАэкв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 13:52
1234
widiks писал(а): эквивалентный (по энергии) уровень звука, LАэкв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.
При чем тут определение эквивалентного(по энергии) уровня звука непостоянного шума?
Мы обсуждаем нормативное значение постоянного шума.

Re: Вопросы экспертизы по расчету шума

Добавлено: 01 апр 2016, 13:56
widiks
1234 писал(а): При чем тут определение эквивалентного(по энергии) уровня звука непостоянного шума?
Мы обсуждаем нормативное значениепостоянного шума.
эквивалентный (по энергии) уровень звука, LАэкв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.