Страница 4 из 6

Проникающий шум

Добавлено: 16 апр 2009, 13:45
Aery
Помогите разобраться.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.

Re: Проникающий шум

Добавлено: 14 янв 2014, 09:14
PhILiN
Вы лучше выложите файл на форум и кто найдет проблему поскажет

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 08:40
unknown
Доброго времени суток! Поступило замечание с ГГЭ от эксперта, о его желании увидеть цифру уровня шума внутри помещения. Внутри помещения источников шума нет. Снаружи Уровень шума 45дБа. Модуля "Расчет проникающего шума" у нас не имеется. Хотелось бы узнать у тех, у кого он есть - решит ли он данную проблему. И хотелось бы услышать отзывы по работе данного модуля. Имеются ли там справочник звукопоглощения конструкции и пр. Уважаемые форумчане, я надеюсьна вашу помощь!)

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 08:57
smold
unknown, помещение жилое?

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 09:21
VadimV
Может проще справочные данные показать по ограждающим конструкциям?

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 09:25
Лёха
VadimV, да, да, пусть пришлют им обложки справочников и напишут что вот точно всё стопудово нормально будет ))))))

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 10:22
unknown
Экспертиза - Питер, женщина немного в неадеквате. помещение - операторная. Проектируемый объект - линейка. Справочники отсылать - смысл? ей нужен именно расчет. там и ежу понятно, что там все по нормам с шумом, но вот ей уперся этот расчет.

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 10:31
masm0
Там ручной расчет в экселе максимум на час. Любой инженер должен справиться. Не ленитесь, порадуйте женщину. Сначала определяете звукоизоляцию ограждающих конструкций по СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий", а если там нет вашего типа конструкции, то по справочным данным. Потом считаете шум в помещении, проникающий с территории, по СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 11:46
unknown
masm0, спасибо за очень информативный ответ! На подряде нам сделали именно так, через модуль посчитали звукоизоляцию, а по экселю все остальное. Но хотелось бы узнать - это единственный вариант решения, или модуль "проникающего шума" заменяет эти 2 процедуры?

Re: Проникающий шум

Добавлено: 04 дек 2015, 14:29
mrdim20
Программы очень полезны для трудоемких расчетов. Когда простейшие расчеты начинаешь считать на уровне: цифра вбил, кнопка нажал, чувствуешь как медленно тупеешь.

Re: Проникающий шум

Добавлено: 05 дек 2015, 00:19
ecolon51
unknown писал(а):
Заменит, но есть ли смысл когда у вас теперь есть пример на руках?!
Или вы планируете теперь в промышленных масштабах множить расчеты.