Страница 4 из 5

Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 14 апр 2009, 17:47
wowkolak
Уважаемые разработчики и коллеги.
К своему стыду обнаружил что не понимаю значение этих констант (Е1, Е2, Е3, S).
И если описание того, что обозначают эти параметры для Е3 (http://forum.integral.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=516) и S (http://forum.integral.ru/forum/viewtopi ... 789#p79789) еще можно найти на форуме поковырявшись с поиском то что такое Е1 и Е2 и как они влияют на расчет я не нашел.
В связи с чем просьба направьте в соответствующий источник, а еще лучше прямо здесь напишите (если не трудно).
Заранее спасибо.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 25 апр 2018, 13:00
эко_ксю
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Недавно приобрели УПРЗА 4.50, провожу расчет выбросов по МРР-2017 (с учетом коэффициента целесообразности 0,1- эксперты советуют пользоваться им), выходят концентрации веществ, для которых СМ/ПДК>0.01, а не СМ/ПДК>0.1. Хотя константу ставлю изначально 0.1. Попробовала посеять в ОНД-86, та же история, результаты расчетов выброса в версии 3 и 4.5 отличаются, в старой версии у меня выходило меньше веществ в отчете, а здесь почти все.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 25 апр 2018, 13:04
Вадим Зыков

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 25 апр 2018, 13:13
эко_ксю
Я и в 3 версии считала с застройкой, и в старой версии и в новой по всей расчетной площадке CМ/ПДК намного меньше 0,1. Вероятно, программа учитывает коэффициент целесообразности как 0,01 вместо 0,1.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 25 апр 2018, 13:32
Вадим Зыков
эко_ксю, занижение в 15 раз это нововведение в версии 4.хх.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 27 апр 2018, 13:21
эко_ксю
Вадим Зыков, а документально подтверждено это где-то? в инструкции УПРЗА не нашла

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 27 апр 2018, 13:44
Вадим Зыков
Нет. На уровне здравого смысла. В Приказе №273 нет E3. Отсутствует как класс.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 28 апр 2018, 08:53
эко_ксю
Вадим Зыков, спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста, в разделе Вещества, для которых нецелесообразен расчет рассеивания См/ПДК округляет до 2 знаков (т.е. ставит 0.00). Как можно изменить, чтобы показаывало больше знаков?
Офтопик
И как я понимаю, если задаю полное описание расчетной площадки, а не автомат, зона влияния неактивна в программе, ставит 0?

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 28 апр 2018, 08:59
Вадим Зыков
Смотрите настройки точности.
"Инструменты" - "Настройка программы - "Редактирование/Печать" - "Технические параметры""
Офтопик
Верно. Так и должно быть.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 28 апр 2018, 09:19
эко_ксю
Вадим Зыков, автоматически по всем расчете все концентрации в долях ПДК округляются. То есть отдельно для нецелесообразных веществ нельзя округление увеличить? чтобы например вклады в точках были 2 знака после запятой, а нецелесообразные вещества 3 или 4 знака.

Re: Константы Е1, Е2, Е3, S

Добавлено: 28 апр 2018, 09:24
Вадим Зыков
Нет.