Страница 4 из 13

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом

Суммирование звуковой мощности

Добавлено: 12 мар 2010, 11:17
ZavodilA
Считаю проникающий шум с помещения трансформаторной камеры на территорию по 18 формуле СНиП 23-03-2003. в камере располагаются 2 трансформатора.
Вопрос: каким образом задать звуковую мощность:
просуммировать мощность от двух ТР по 19 формуле, и далее использовать полученную мощность??

Re: Суммирование звуковой мощности

Добавлено: 15 мар 2010, 09:47
michael84
да, так будет наверно правильно

Re: Суммирование звуковой мощности

Добавлено: 16 мар 2010, 23:08
serge_vw
Можно (и ИМХО более правильно) как отдельные источники, потом отдельно выделить как источник фасад и боковые стены. Камеры в трансформаторной разные, у них могут быть разные решетки, размеры, облицовка и т.п. Соответственно и шум через ограждающие конструкции будет разный.

Re: Суммирование звуковой мощности

Добавлено: 18 мар 2010, 08:17
ZavodilA
Трансформаторы одинаковые, а решеток нет. для воздухообмена предусмотрена вентиляция. Проникающий шум считаю через ворота (Петропанель).

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 19 май 2010, 13:40
анна77777
Мне бы хоть какой то пример расчета по снижению уровня шума от трансформаторов...........

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 28 май 2010, 16:53
Katerina
Уважаемые экологи, поделитесь пожалуйста шумовыми характеристиками трансформаторов ТДТН-16000/110-ХЛ1 и ТМГ-6/0,4кВ мощностью 1000 кВа. Желательно со ссылкой на источник информации. Может быть есть ГОСТ и для трансформаторов с мощностью выше 650 кВа?

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 29 май 2010, 06:46
zakamsk
Держите

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 30 май 2010, 17:32
KoljaB
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста акустическим расчетом для тп с 2мя трансформаторами,буду очень благодарен!

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 31 май 2010, 04:30
KoljaB
Или поделитесь расчетом для закрытой подстанции,пожалуйста!!!!У меня октавные уровни звуковой мощности шума , дБ, прошедшего через наружное ограждение на территорию, получаются выше,чем исходные от трансформаторов....помогите пожалуйста!!!

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 31 май 2010, 08:01
ZavodilA
Выложите расчеты, посмотрим