Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Аленка »

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 60 раз

Суммирование звуковой мощности

Сообщение ZavodilA »

Считаю проникающий шум с помещения трансформаторной камеры на территорию по 18 формуле СНиП 23-03-2003. в камере располагаются 2 трансформатора.
Вопрос: каким образом задать звуковую мощность:
просуммировать мощность от двух ТР по 19 формуле, и далее использовать полученную мощность??

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Суммирование звуковой мощности

Сообщение michael84 »

да, так будет наверно правильно
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

serge_vw
Эколог
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 10 раз

Re: Суммирование звуковой мощности

Сообщение serge_vw »

Можно (и ИМХО более правильно) как отдельные источники, потом отдельно выделить как источник фасад и боковые стены. Камеры в трансформаторной разные, у них могут быть разные решетки, размеры, облицовка и т.п. Соответственно и шум через ограждающие конструкции будет разный.
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 60 раз

Re: Суммирование звуковой мощности

Сообщение ZavodilA »

Трансформаторы одинаковые, а решеток нет. для воздухообмена предусмотрена вентиляция. Проникающий шум считаю через ворота (Петропанель).


анна77777
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 май 2010, 11:49

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение анна77777 »

Мне бы хоть какой то пример расчета по снижению уровня шума от трансформаторов...........

Katerina
Эколог
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 04 июл 2005, 08:14
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 12 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Katerina »

Уважаемые экологи, поделитесь пожалуйста шумовыми характеристиками трансформаторов ТДТН-16000/110-ХЛ1 и ТМГ-6/0,4кВ мощностью 1000 кВа. Желательно со ссылкой на источник информации. Может быть есть ГОСТ и для трансформаторов с мощностью выше 650 кВа?

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 231 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение zakamsk »

Держите
Вложения
Трансформаторы.rar
(1.83 МБ) 2676 скачиваний
Спойлер
Изображение

KoljaB
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 май 2010, 16:25
Благодарил (а): 3 раза

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение KoljaB »

Здравствуйте,поделитесь пожалуйста акустическим расчетом для тп с 2мя трансформаторами,буду очень благодарен!

KoljaB
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 май 2010, 16:25
Благодарил (а): 3 раза

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение KoljaB »

Или поделитесь расчетом для закрытой подстанции,пожалуйста!!!!У меня октавные уровни звуковой мощности шума , дБ, прошедшего через наружное ограждение на территорию, получаются выше,чем исходные от трансформаторов....помогите пожалуйста!!!
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 60 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение ZavodilA »

Выложите расчеты, посмотрим