Страница 4 из 6

Опять газовая котельная...

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Елена_М
Добрый вечер.

Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:

...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"

Я в замешательстве, как это считается? [:-((]

Никогда ни чего подобного не просчитывала.

Заранее благодарю.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Tatyanka
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела, может составлять 20-30%. Информация взята из Методического письма НИИ Атмосфера от 17 мая 2000г №335/33-07. В письме много важной информации, рекомендую ознакомиться.
Что касается коэффициента воздуха - можете принять от 1,05 до 1,2. Коэффициент устанавливается в ходе пуско-наладочных работ.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
olga_good
Подскажите, пожалуйста, где найти температуру горячего воздуха, подаваемого для горения? Это не температура воздуха перед горелкой? или температура горения газа?
Большое спасибо...

Re: Газовая котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Liapa
По поводу коэффициента избытка воздуха есть данные в "Р-51-141-89. Руководство по нормированию выбросов в атмосферу газодобывающими предприятиями. (пункт 3.6.2, табл.4)"
По таблице, для водогрейных и паровых котлов (природный газ) коэфф. избытка воздуха = 1,1-1,15;
для бытовых теплогенераторов (природный газ) коэфф. избытка воздуха = 1,15-1,25

Re: Газовая котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
olga_good
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, по какой методике считать выбросы от котельной теплопроизводительностью от 30 Гкал/ч?[!ok]

Re: Газовая котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
losyaha
А какая именно производительность котла?

Re: Газовая котельная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
teez
Подскажите пожалуйста, по какой методике считать выбросы ЗВ в атмосферу от печи нагрева теплоносителя (дизельного топлива)?

Re: Газовая котельная

Добавлено: 06 май 2010, 13:30
dbnfkbr
Помогите, пожалуйста. Проектируется крышная газовая котельная с двумя котлами НН3050 мощностью 732,8кВт каждый производства Laars Heating Systems. Каждый котел оборудован встроенной газовой двухступенчатой атмосферной горелкой. Топочной камеры нет. Как быть с тепловым напряжением топочного объема, если нет топки?

Re: Газовая котельная

Добавлено: 03 сен 2010, 06:59
VVega
Читайте Методическое пособие интеграл 2005 год, на странице 55.

Re: Газовая котельная

Добавлено: 21 окт 2010, 15:53
ecotwinsong
Подскажите, а как определить, имеется ли в газообразном топливе сероводород [!unknowing]

Re: Газовая котельная

Добавлено: 21 окт 2010, 16:23
ЮВ
ecotwinsong писал(а):Подскажите, а как определить, имеется ли в газообразном топливе сероводород [!unknowing]
по паспорту физико-химических показателей газа