masm0 писал(а): seergy, как специалист с соответствующим образованием, могу вам сказать, что ваши познания в этой области пока что оставляют желать лучшего. Кроме аэродинамического расчета также проводится тепловой расчет. Кроме трубы рассчитывается вся газоходная система. Подбирается оборудование. Задача нетривиальная и одним знанием СП и СНиП тут не обойтись. Также напомню, что газоходные системы и трубы применяются не только в теплоэнергетике.
Гл. 9 СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 "Котельные установки" всё это учитывает.
То, что проектирование газовоздушного тракта котлоагрегата и теплотехнические расчёты делают иные специалисты - это факт.
Не все экологи теплофак закончили.
Речь идёт о дымовых трубах, которые связаны с проектированием котельных.
1 Основные виды расчетов для дымовых труб
1.1 Расчет аэродинамики трубы
Грамотный аэродинамический расчет дает возможность объективно оценить производительность дутьевой и тяговой систем, а также перепад давлений в воздушном и газовом трактах котельной.
Итогом аэродинамических вычислений служат рекомендации специалистов по высоте и диаметру дымовой трубы и оптимизации участков и элементов газо-воздушного тракта.
1.2 Определение высоты дымовой трубы, исходя из условий рассеивания выброса вредных веществ.
1.3 Прочность и устойчивость трубы (предусматривает комплекс вычислений, определяющих оптимальную устойчивость и прочность сооружения).
Хотя бы расчет трубы на опрокидывание еще нужно выполнять обязательно
1.4 Тепловой (теплотехнический) расчет (для нахождения температурного расширения материала дымовой промышленной трубы, определения температуры ее наружного кожуха, выбора типа и толщины утеплителя для труб и др. необходимых параметров).
masm0 писал(а): Если говорить о трубах котельных, то коллега выкладывал пример расчета.
Не знаю на сколько верны данные расчёты(правильно ли там применена литература для ВУЗ студентов по специальности "тепло-газоснабжение и вентиляция"):
1. Щеголев М.М. Топливо, топки и котельные установки
2. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок
Я больше доверяю специалистам с
АВОК, где реально обсуждают данные вопросы в меру своей компетенции и профессиональной деятельности
Есть разные расчёты в Excel, которые также мне лично не совсем понятны в плане достоверности, т.к. я не проектировщик котельных установок.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Лёха писал(а): я напомню, что в соответствии с пунктом 22м подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения.
Если в ТЧ подраздела "Технологические решения" раздела 5 не указывают ссылкой: "см. раздел 8 ПМООС", то правомерное требование к технологу.
В графической части ПМ ООС должны быть включены расчёты по ОНД-86:
Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения.