ПДК рабочей зоны
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 03 дек 2006, 11:35
- Откуда: Новосибирск
- Поблагодарили: 2 раза
ПДК рабочей зоны
У меня возник вопрос при расчетах выбросов ЗВ от завода:
Территория завода = рабочая зона, значит приземные концентрации на территории завода надо считать по нормативам ПДК рабочей зоны, а за ней и до СЗЗ по нормативам ПДК для населенных пунктов. А ПДК рабочей зоны это ПДК с.с? Программа считает в долях ПДК м.р.?
Территория завода = рабочая зона, значит приземные концентрации на территории завода надо считать по нормативам ПДК рабочей зоны, а за ней и до СЗЗ по нормативам ПДК для населенных пунктов. А ПДК рабочей зоны это ПДК с.с? Программа считает в долях ПДК м.р.?
Re: ПДК рабочей зоны
Уважаемые коллеги!
"Концентрация загрязняющих веществ в приточном воздухе не должна превышать 0,3ПДКр.з."- это понятно.
А как расчитать сколько она в помещении, кто считал?
"Концентрация загрязняющих веществ в приточном воздухе не должна превышать 0,3ПДКр.з."- это понятно.
А как расчитать сколько она в помещении, кто считал?
Re: ПДК рабочей зоны
Концентрация в рабочей зоне (мг/м3) = г/с (те,что выделяются непосредственно в производственное помещение, т.е. нелокализаванные местными отсосами)*1000/количество приточного воздуха (м3/с).
Мы так считаем для раздела "Охрана и условия труда".
Мы так считаем для раздела "Охрана и условия труда".
Re: ПДК рабочей зоны
А откуда эта формула?Gvozd:
Концентрация в рабочей зоне (мг/м3) = г/с (те,что выделяются непосредственно в производственное помещение, т.е. нелокализаванные местными отсосами)*1000/количество приточного воздуха (м3/с).
Мы так считаем для раздела "Охрана и условия труда".
Re: ПДК рабочей зоны
Где-то когда-то видела, но не помню. Здесь и без формулы можно рассуждать логически.
Для чего предусматривается приточная вентиляция? Для того, чтобы компенсировать вытяжку и обеспечить санитарные нормы воздуха в рабочей зоне производственного помещения, т.е. в данном случае - разбавить выбросы ЗВ до ПДКр.з.
Для чего предусматривается приточная вентиляция? Для того, чтобы компенсировать вытяжку и обеспечить санитарные нормы воздуха в рабочей зоне производственного помещения, т.е. в данном случае - разбавить выбросы ЗВ до ПДКр.з.
Re: ПДК рабочей зоны
Я посчитала так ПДКрз, насколько это будет правильно не знаю, только отдаем на проверку, формула основана на логике (заодно поправьте, где не так) и на прочитанной информации по вентиляции.
Концентрацию вредных веществ (С, мг/м3) в воздухе рабочей зоны с учетом приточно-вытяжной вентиляции определяем по формуле 1:
С = М•3600•(1-K1)•1000/(V•n) + М•3600•(1-K2)•1000/(V•n), (1)
где М – выброс загрязняющего вещества, г/с;
3600 – коэффициент перевода секунд в час;
К – коэффициент всасывания, принимаем равный К1=0,99 для вытяжного шкафа и К2=0,85 для вытяжного зонта;
V – объем помещения, м.куб.;
n – кратность воздухообмена, 1/ч.
Концентрацию вредных веществ (С, мг/м3) в воздухе рабочей зоны с учетом приточно-вытяжной вентиляции определяем по формуле 1:
С = М•3600•(1-K1)•1000/(V•n) + М•3600•(1-K2)•1000/(V•n), (1)
где М – выброс загрязняющего вещества, г/с;
3600 – коэффициент перевода секунд в час;
К – коэффициент всасывания, принимаем равный К1=0,99 для вытяжного шкафа и К2=0,85 для вытяжного зонта;
V – объем помещения, м.куб.;
n – кратность воздухообмена, 1/ч.
Re: ПДК рабочей зоны
Затем я еще рассматривала группы суммации, которые могут быть в помещении.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2 ... Сn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать едини-цы (формула 2)согласно ГОСТ 12.1.005-88
С1 С2 Сn
------ + ------ +…+ ------ <= 1. (2)
ПДК1 ПДК2 ПДКn
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2 ... Сn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать едини-цы (формула 2)согласно ГОСТ 12.1.005-88
С1 С2 Сn
------ + ------ +…+ ------ <= 1. (2)
ПДК1 ПДК2 ПДКn
Re: ПДК рабочей зоны
Согласно Квашнин И.М. «Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация» эффективность работы вытяжных шкафов может составлять К=0,98…1,0, а вытяжного зонта - К=0,8…0,9 - это пояснение к формуле 1.
Re: ПДК рабочей зоны
Я понял, всем спасибо.
Тогда вопрос по другому: на улице концентрация в районе расположения приточной вентиляции , например 0.1 ПДКрз.
Теперь переходим в помещение. Сколько будет там, как посчитать?
Тогда вопрос по другому: на улице концентрация в районе расположения приточной вентиляции , например 0.1 ПДКрз.
Теперь переходим в помещение. Сколько будет там, как посчитать?
Re: ПДК рабочей зоны
Концентрацию вредного веществ (С, мг/м3) в воздухе рабочей зоны (в помещении) с учетом приточно-вытяжной вентиляции определяем по формуле 1:
k k
С = ((СУММА(М1•(1-K1))+ СУММА(М2•(1-K2)) +...)•3600•1000 + Сос•V•n)/(V•n), (1)
i=1 i=1
где М1 – выброс загрязняющего вещества от источникА выделения, удаляемого из помещения с помощью вытяжного шкафа, г/с;
М2 – выброс загрязняющего вещества от источника выделения, удаляемого из помещения с помощью вытяжного зонта, г/с
3600 – коэффициент перевода секунд в час;
1000 – коэффициент перевода г в мг;
К – коэффициент всасывания, принимаем равный К1=0,99 для вытяжного шкафа и К2=0,85 для вытяжного зонта;
Сос – концентрация загрязняющего вещества, поступающего в помещение с помощью при-точной вентиляции, мг/м3;
V – объем помещения, м3;
n – кратность воздухообмена, 1/x;
k - количество источников выделения.
Из помещения воздух от источников выделения может удаляться и местными отсосами и т.д., тогда в формуле появится еще одно слагаемое.
k k
С = ((СУММА(М1•(1-K1))+ СУММА(М2•(1-K2)) +...)•3600•1000 + Сос•V•n)/(V•n), (1)
i=1 i=1
где М1 – выброс загрязняющего вещества от источникА выделения, удаляемого из помещения с помощью вытяжного шкафа, г/с;
М2 – выброс загрязняющего вещества от источника выделения, удаляемого из помещения с помощью вытяжного зонта, г/с
3600 – коэффициент перевода секунд в час;
1000 – коэффициент перевода г в мг;
К – коэффициент всасывания, принимаем равный К1=0,99 для вытяжного шкафа и К2=0,85 для вытяжного зонта;
Сос – концентрация загрязняющего вещества, поступающего в помещение с помощью при-точной вентиляции, мг/м3;
V – объем помещения, м3;
n – кратность воздухообмена, 1/x;
k - количество источников выделения.
Из помещения воздух от источников выделения может удаляться и местными отсосами и т.д., тогда в формуле появится еще одно слагаемое.
-