СЗЗ на период строительства
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
СЗЗ на период строительства
Уважаемые коллеги! Необходимо ли устанавливать СЗЗ на период строительства (от границ стройплощадки, от миникотельной, от склада песка)? Что означает фраза в СанПиНе "Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека." ?
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1783 раза
Re: СЗЗ на период строительства
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2008 г. N 25_Olga_ писал(а): Теперь же, после введения нового санпина, "Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки." То есть получается, что для любого предприятия, у которого за границей площадки больше 0,1ПДК, надо делать СЗЗ. Даже если это предприятие в чистом поле за 200 км от жилья. При этом пункт о предоставлении проекта вместе с проектной документацией убрали :(
Вот поэтому и задалась вопросом, а когда делать проект, на какой стадии и с кем согласовывать.
"Об утверждении СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08" Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 мая 2008 г. Регистрационный N 11637
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2008 г. N 25)
Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция
:idea: Внести изменения в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция
1. Из абзаца второго пункта 1.2. исключить слова "для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки".
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: СЗЗ на период строительства
ну про границу площадки мы уже в другой теме обсуждали давно, что эти слова исключили из санпина.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: СЗЗ на период строительства
а про границу СЗЗ можно поподробнее?_Olga_ писал(а):ну про границу площадки мы уже в другой теме обсуждали давно, что эти слова исключили из санпина.
Ситуация:
вклад предприятия максимальный составляет 0,65 ПДК. Точек/линий 1 ПДК нет.
Вопрос - где проводить границу СЗЗ??
В СанПиНе про это не написано [!rules]
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1783 раза
Re: СЗЗ на период строительства
Ну тогда зачем вводить коллег в заблуждение... Вот я бы незнал поверил бы и др. подсказывал..._Olga_ писал(а):ну про границу площадки мы уже в другой теме обсуждали давно, что эти слова исключили из санпина.
aartemy
Предполагаю по рекомендуемой ширене в СанПиНе СЗЗ с корректировкой по розе ветров...
вклад предприятия максимальный составляет 0,65 ПДК -
а на границе жилой зоны сколько ПДК. если не превышают 0,1 ПДК и по шуму в норме - СЗЗ не устанавливается.
Да, если не жилья, по границе промузла^
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ, НОРМИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ (Дополненное и переработанное). Санкт-Петербург. 2005^
.."2.5.1.4. Если предприятие расположено в промзоне (промузле), то оценки уровней загрязнения воздуха выполняются на границе единой СЗЗ данной промзоны, а при ее отсутствии на границе промзоны."
..2.5.2. Как известно, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [41] санитарно-защитная зона отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.
2.5.2.1. В п.2.31 [41] указывается, что размер СЗЗ устанавливается от границы промплощадки и от источника выбросов загрязняющих веществ. Надо отметить, что такая рекомендация вносит ряд неясностей при решении вопроса о том, от чего отсчитывать СЗЗ.
Во-первых, целый ряд предприятий имеют достаточно большую территорию, а источники загрязнения атмосферы располагаются на участке этой территории существенно меньших размеров.
Поэтому целесообразно для термина «территория промплощадки» применять следующее определение - часть территории предприятия, на которой размещены производства, технологические установки и оборудование, транспортные средства, являющиеся источниками воздействия на атмосферный воздух, и также использовать приведенное в ранее действовавших СанПиН 2.2.1./2.1.1.984-00 определение термина «территория предприятия» - территория, оформленная в установленном порядке собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.
Во-вторых, изложенная в п. 2.31 [41] ситуация, когда на предприятии имеются только высокие (т.е. имеющие высоту более 50 м согласно [6]) источники нагретых выбросов, весьма редкая, т.к. в большинстве случаев имеется также вспомогательное оборудование (места хранения топлива, сварочные посты и т.п.)."
C уважением...
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2043
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 140 раз
Re: СЗЗ на период строительства
кхе-кхе....Методическое пособие, 2005 г. стр. 138 п. 1.2 и ниже "С учетом вышеизложенного, до выхода этого документа не рекомендуется выполнять корректировку размеров СЗЗ по розе ветров для действующих предприятий".seergy писал(а): Предполагаю по рекомендуемой ширене в СанПиНе СЗЗ с корректировкой по розе ветров...C уважением...
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1783 раза
Re: СЗЗ на период строительства
ну да забыл указать про проектируемые объекты, для действующих по норм. СЗЗ. Лучше позвонить В РТН и проконсультироваться........ЮВ писал(а):кхе-кхе....Методическое пособие, 2005 г. стр. 138 п. 1.2 и ниже "С учетом вышеизложенного, до выхода этого документа не рекомендуется выполнять корректировку размеров СЗЗ по розе ветров для действующих предприятий".seergy писал(а): Предполагаю по рекомендуемой ширене в СанПиНе СЗЗ с корректировкой по розе ветров...C уважением...
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: СЗЗ на период строительства
Спасибо, но кхе-кхе.... И к тому же мое предприятие не входит в список тех, для которых установлена рекомендуемая СЗЗ.Предполагаю по рекомендуемой ширене в СанПиНе СЗЗ с корректировкой по розе ветров...
Кстаии в СанПиНе написано что рекомендуемые это как бы примерные, все равно все подлежит расчету, что я собственно и сделал. Но 1 ПДК не достиг [!shot]
у меня предприятие не в промзоне а одно-одинешенькоЕсли предприятие расположено в промзоне (промузле), то оценки уровней загрязнения воздуха выполняются на границе единой СЗЗ данной промзоны,
мне не надо знать от чего отсчитывать, мне надо знать как проводить СЗЗ.указывается, что размер СЗЗ устанавливается от границы промплощадки и от источника выбросов загрязняющих веществ. Надо отметить, что
"Критерием установление СЗЗ является не-превышение 1 ПДК/ПДУ" (СанПиН). У меня такой критерий не достигается
Это где-то написано?а на границе жилой зоны сколько ПДК. если не превышают 0,1 ПДК и по шуму в норме - СЗЗ не устанавливается.
жилья нет, а если бы было, и если там больше 0,1<C<1 ПДК?
Цитирую замечание эксперта: "Согласно СанПиН СЗЗ устанавливается для всех объектов (выделено мной), не зависимо от их месторасположения".
Последний раз редактировалось aartemy 24 мар 2009, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: СЗЗ на период строительства
спасибо за совет. Я думал на форуме мне помогут...seergy писал(а): Лучше позвонить В РТН и проконсультироваться........
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2043
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 140 раз
Re: СЗЗ на период строительства
aartemy а у меня вопрос, если так все хорошо с выбросами, то как с акустикой обстоят дела, может ориентироваться на нее в вопросе определения расчетной СЗЗ?
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1783 раза
Re: СЗЗ на период строительства
Чёрным по беломуа на границе жилой зоны сколько ПДК. если не превышают 0,1 ПДК и по шуму в норме - СЗЗ не устанавливается.
Это где-то написано?
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция.Москва. 2008:
"1.2 Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
2.1 Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны."
По логике, если источник не является источником воздействия на среду, то СЗЗ не устанавливается или рекомендовать принять нормат. СЗЗ для порядка (при услов, что она естьв СанПиН). Опять же этот вопрос регулирует РОСпотребнадзор, о чём говорит и РТН в Методическое пособие, 2005 г:
"2.5.1.1. Если при существующих выбросах предприятия и (или) с учетом реализации намеченных мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух обеспечивается соблюдение (достижение) нормативов ПДВ (см. раздел 2.1), а уровни приземных концентраций на границе нормативной СЗЗ превышают действующие гигиенические критерии качества атмосферного воздуха или фактический размер СЗЗ меньше нормативного, то по требованию органов Роспотребнадзора, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, разрабатывается проект организации СЗЗ, предусматривающий для обоснования возможного размера СЗЗ в частя охраны атмосферного воздуха проведение инструментальных замеров загрязнения атмосферного воздуха в течение года."
А насчёт жилой зоны в Методическое пособие, 2005 г. нормирование для ПДВ осуществляется на гр. жилой зоны, если приземная концентрация более 0,05ПДК (граница ЭкоЗЗ).
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 4164 Просмотры
-