Страница 4 из 6

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 13:44
DDim
ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 13:17 А известный СанПиН предусмотрен именно для водопроводной сети
Я этого там не усматриваю(к сожалению), там указано, я выше цитировал:
СанПиН 2.1.4.1110-02 определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Не вижу тут указания на водопроводную сеть.
или исходя из определения водопровода:
Водопровод(ГОСТ 25151-82) - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.
следует что это именно внешняя сеть, то есть предприятие - потребитель, а у него уже не водопровод (а что тогда?) Тогда я с вами согласен.

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 14:40
ГЭТИ
DDim, раздел 2.4 и пункт 2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
Конечно, можете цепляться за нестыковку: водопроводная сеть и водопроводные сооружения, но здесь (на мой взгляд) надо учитывать позицию 45 ГОСТ 25151-82. Водопроводная сеть - это система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления.
DDim писал(а): 21 ноя 2018, 13:44 а у него уже не водопровод (а что тогда?)
- внутренний водопровод зданий и сооружений (позиция 49 ГОСТ 25151-82)

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 14:55
DDim
ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 14:40 водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора
И? раздел ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ ГОСТа 25151-82 ничего не говорит про внешние и внутренние.
Вот там есть:Водопроводная сеть -система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления
Вот если место потребления - это так сказать граница раздела сетей водокнал/предприятие, то вопросов нет. Тогда да - в СанПин речь только про сеть водоканала. А если это конечное сантех оборудование?
Просто из практики коллеги реально Санитары требуют на любую такую "бочку" этот первый пояс ЗСО...

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 14:59
Лёха
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
"граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод;

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 15:21
DDim
Лёха, да! но что такое место потребления в ГОСТ 25151-82? )
Кроме того, СанПин то ничего нам не говорит про централизованные системы вообще вроде бы - не делит он там ничего - написано водопровод питьевого назначения и всё ) Не выстраивается у меня цепочка в голове ( туплю видимо

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 15:45
ГЭТИ
DDim писал(а): 21 ноя 2018, 14:55 ничего не говорит про внешние и внутренние
Тот самый ГОСТ гласит, что есть термин "Водопроводный ввод" (позиция 49). И это трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения. Далее можно домыслить, что раз по ГОСТу есть внутренний водопровод, то видимо есть и внешний.
Что касается места потребления - это то, что после водопроводного ввода.

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 15:54
DDim
ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 15:45 Далее можно домыслить, что раз по ГОСТу есть внутренний водопровод, то видимо есть и внешний.
ну и мы возвращаемся к тому, что в СанПин нет указания о каком водопроводе идет речь - внутреннем или внешнем. Круг замкнулся :(

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 16:07
ГЭТИ
DDim, если есть желание так думать ( о замкнутом круге), то никто не может вам запретить. Но у меня замыкания нет. Для меня - все ограничения по ЗСО - только для водопроводной сети, заканчивающейся на водопроводных вводах, то есть до внутренних водопроводов.

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 16:13
DDim
ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 16:07 все ограничения по ЗСО - до водопроводных вводов, то есть до внутренних водопроводов.
на основании чего?
Ещё раз:
СанПин определяют санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводов питьевого назначения.
так?
Где здесь про то что для внутренних не определяют? вы же сами говорите, что можно додумать, что есть внешние, а есть внутренние водопроводы.
Я не вижу никаких исключений для внутренних водопроводов в СанПин.

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Добавлено: 21 ноя 2018, 16:22
ГЭТИ
ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 14:40 DDim, раздел 2.4 и пункт 2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
При этом из водопроводных сооружений тот же СанПиН учитывает запасные и регулирующие емкости, фильтры и контактные осветлители, водонапорные башни и остальные помещения (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.).
Вот от них и должно быть ЗСО. Все на этом больше от меня ничего не дождетесь...