Страница 4 из 7
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 11:20
				 Wespe
				Лёха писал(а):olgarudkovskaya, неправда ваша... максимальная концентрация при ваших параметрах источника (ваши г/с, объём, диаметр) температура 450 грд. Цельсия и высота источника 2 метра составляет 0,74 д. ПДК.
Проверить бы ей ПДК азота диоксида всё-таки в справочнике... Мож там не 0,2, а 0,02... [smile]
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 12:12
				 olgarudkovskaya
				Wespe писал(а):Диаметр выхлопной трубы 0,07 м, объем ГВС 0,318477 м3/сек., скорость выхода ГВС 82,75 м/сек
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,07616 г/с
И при этом? - 
Максимальная концентрация 7,11 на расстоянии 35 метров от ДЭС до жилого дома на высоте 11 метров (дом 4-хэтажный)
 
 ?!
Что-то не так...
P.S.
Чо-та не нашел в сообщениях, а высота источника какая?
 
Высота выхлопной трубы 2,6 м. Может я в программе что-то не то делаю?
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 12:19
				 Wespe
				olgarudkovskaya писал(а):Высота выхлопной трубы 2,6 м. Может я в программе что-то не то делаю?
1. Читайте сообщение:
Лёха писал(а):olgarudkovskaya, неправда ваша... максимальная концентрация при ваших параметрах источника (ваши г/с, объём, диаметр) температура 450 грд. Цельсия и высота источника 2 метра составляет 0,74 д. ПДК.
2. Проверяйте свой расчёт...
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 13:12
				 olgarudkovskaya
				Нужно ли брать точки на разных высотах жилых домов?
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 13:32
				 Kotucheny
				При расчете рассеивания обычно берется высота 2м.
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 13:38
				 Drozdovskaya
				olgarudkovskaya писал(а):Нужно ли брать точки на разных высотах жилых домов?
Роспотребнадзор иногда просит это делать.
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 13:56
				 olgarudkovskaya
				Дело в том, что рядом с объектом размещены жилые дома 2,3,4 этажа. Если брать точки по высотам, то на максимальной высоте 11 м. получаются большие концентрации, а если взять высоту 2 м. то все в норме. Что делать?
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 14:15
				 Wespe
				Решайте проблемы по мере их поступления... Считайте на 2 м, попросят на 11 м - тогда и будете переживать  [yes]
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 15 апр 2013, 09:22
				 Оксанка
				не, ну нормальное отношение экологов к своей работе)
читаем ОНД-86 приложение 2. 
и работаем) работаем)
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 22 янв 2014, 14:10
				 Wespe
				Приложение 2 ОНД-86 – рекомендуемое (является рекомедуемым в течение 28-ти лет, с момента утверждения ОНД-86 и по настоящее время), т.е. его можно применять в различного рода научно-исследовательских работах. Модель расчета, которая там заложена, не позволяет выполнять расчеты в общем случае, достоверные результаты возможны лишь в некоторых «лабораторных» ситуациях...
P.S.
Хоть зачитайся...
P.S.2