ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Темы посвященные инженерно-экологическим изыскания

Модераторы: ГЭТИ, андрей59


Автор темы
еврей
Эколог
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 18:04
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 1 раз

ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение еврей »

в составе реконструкции железной дороги фигурирует прокладка кабеля рядом с существующими железными путями ? нужно ли проводить иэи под прокладку кабеля? [mebiro]
Аватара пользователя

ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение ecotwinsong »

Коллеги, подскажите, пожалуйста, при проведении гидрометеорологических изысканий для воздушной линии, какие моменты должны быть освещены в изысканиях при пересечении ЛЭП водоемов и водотоков?
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 60 раз

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение ZavodilA »

ecotwinsong писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, при проведении гидрометеорологических изысканий для воздушной линии, какие моменты должны быть освещены в изысканиях при пересечении ЛЭП водоемов и водотоков?
посмотрите "Руководство по инженерным изысканиям трасс ВЛ 35-1150 кВ"
Аватара пользователя

Эко03
Эколог
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:41
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение Эко03 »

Добрый день.
хотел узнать где можно найти МУ по радиологии на линейные обьекты, я так понял такого документа нет. Конкретный вопрос интересует через сколько нужно проводить шаг измерения МЭД ГИ если планируется прокладка кабеля длинной 112 км.

Через сколько метров?!

Julia
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
Откуда: город "М"
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение Julia »

fonbet писал(а):Добрый день.
хотел узнать где можно найти МУ по радиологии на линейные обьекты, я так понял такого документа нет. Конкретный вопрос интересует через сколько нужно проводить шаг измерения МЭД ГИ если планируется прокладка кабеля длинной 112 км.

Через сколько метров?!
А какова ширина отвода земли?

Аватара пользователя

Эко03
Эколог
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:41
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение Эко03 »

4-6 метров ширина

Julia
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
Откуда: город "М"
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение Julia »

Площадь изысканий = 112000 х 6 = 672000 м2 = 67,2 га
67,2 га х 10 точек/1га = 672 точки измерения МЭД
Аватара пользователя

Эко03
Эколог
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:41
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение Эко03 »

Julia спасибо за ответ, в принципе так и думал, только за ширину взял 5 м, получилось 560 точек, шаг измерений сделал 200м.
Аватара пользователя

Эко03
Эколог
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 02 май 2012, 14:41
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение Эко03 »

а как нужно проводить поисковую гамма-съемку на таком линейном объекте?! по прямолинейным маршрутам ведь не напишешь же....
Аватара пользователя

skif

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 20:56
Награды: 2
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 105 раз
Контактная информация:

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение skif »

поисковую гамма съемку производят поисковым радиометром, как правило для линейных объектов по Z образной линии шириной 100 м (см СП 11-102. 97).
Аватара пользователя

skif

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 20:56
Награды: 2
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 105 раз
Контактная информация:

Re: ИЭИ под прокладку кабеля, ВЛ

Сообщение skif »

Доброго времени суток коллеги, возник у меня такой вопрос, может ли кто поделится примером ИЭИ для ВОЛС?
и еще каким образом для таких линейных объектов создается картографический материал т.е. какие карты прикладываются какова ширина полосы на картах??
Перенесено из форума Вопросы связанные с ОВОС в форум Инженерно-экологические изыскания 24 сен 2015, 13:58 модератором Вадим Зыков