СЗЗ и санитарный разрыв
Разница между СЗЗ и сан. разрывом
СЗЗ и санитарный разрыв
Обьясните мне пожалуйста, чем отличается СЗЗ от санитарного разрыва. Какой то принципиальный критерий есть или нет?
-
- Эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 23 мар 2009, 14:03
- Откуда: Тольятти
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
В общем ситуация такая. Институт располагается на территории санатория. Стоянка принадлежит институту.Но часть территории стоянки (что я сейчас считаю) сдает в аренду другой организации под стоянку автобусов (которые возят студентов института на занятия:) ).Короче все во так и выглядит. В договоре аренды прописано, что арендатор отвечает за экологию на арендуемой им территории.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
сугубое ИМХО
оптимальный вариант - ввиду сложившейся застройки на основании расчета рассеивания (возможно и шума) устанавливается разрыв до института (это просит как я понимаю эксперт), критерий -не превышение 1 ПДК у института, я бы фон не учитывал. Параллельно показывается что у корпусов санатория все нормально.
а вообще лучше лишний раз уточнить у эксперта чтож он хочет).
оптимальный вариант - ввиду сложившейся застройки на основании расчета рассеивания (возможно и шума) устанавливается разрыв до института (это просит как я понимаю эксперт), критерий -не превышение 1 ПДК у института, я бы фон не учитывал. Параллельно показывается что у корпусов санатория все нормально.
а вообще лучше лишний раз уточнить у эксперта чтож он хочет).
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
- Награды: 2
- Благодарил (а): 166 раз
- Поблагодарили: 106 раз
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
Проектируется стоянка на 10 м/м. До жилого дома - 12 м. Проектировщики провели расчёт рассеивания и показали непревышение ПДК. Главгосэкспертиза, ссылаясь, на то, что нормативный разрыв по табл. 7.1.1."Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки" не выдерживается, даёт отрицательное заключение. Проектировщики ссылаются на п. 12, в котором указано, что "Разрывы, приведенные в табл. 7.1.1. могут приниматься с учетом интерполяции". Экспертиза настаивает, что разрывы не могут быть уменьшены ни при каких обстоятельствах.
Уважаемые знающие люди, как вы понимаете вышеуказанный п. 12 СанПиНа по СЗЗ?
Уважаемые знающие люди, как вы понимаете вышеуказанный п. 12 СанПиНа по СЗЗ?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 330 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
У нас вообще чаще на п.2.6. ссылаются. Таблица используется только когда нормативные расстояния выдерживаются.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
Проектировщик_Т, у меня такое ощущение, что многие специалисты Главгосэкспертизы вообще не читают все что выше и ниже классификации предприятий в СанПиН. Им хоть кол на голове теши, все о своем. verzunov76 привильно указал на п. 2.6, где написано, что для гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов.
Возможно, эксперт считает, что разрывы не могут быть уменьшены, т.к. в 4.5. идет речь об уменьшении СЗЗ, а про разрыв ничего не сказано и в классификации по расчетам устанавливаются разрывы только до территорий лечебных учреждений, спортивных сооружений для стоянок более 51 м/м и
для стоянок закрытого типа.
Что показали расчеты по шуму?
Для 10 м/м если стоянка открытая принимается разрыв 10 метров, у вас он выдерживается, поэтому у вас два варианта: либо пойти по линии меньшего сопротивления и установить разрыв, либо спорить и доказывать свою точку зрения.
Возможно, эксперт считает, что разрывы не могут быть уменьшены, т.к. в 4.5. идет речь об уменьшении СЗЗ, а про разрыв ничего не сказано и в классификации по расчетам устанавливаются разрывы только до территорий лечебных учреждений, спортивных сооружений для стоянок более 51 м/м и
для стоянок закрытого типа.
Что показали расчеты по шуму?
Для 10 м/м если стоянка открытая принимается разрыв 10 метров, у вас он выдерживается, поэтому у вас два варианта: либо пойти по линии меньшего сопротивления и установить разрыв, либо спорить и доказывать свою точку зрения.
-
- Эколог
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
- Откуда: Волгоград
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
Делаем проект реконструкции нефтепровода, в некоторых местах происходит ненормативное сближение с жилой зоной, то есть санитарный разрыв не соблюдается. Из-за этого разрабатываем СТУ, в которых прописываем заглубление, обетонирование и прочие мероприятия. Эксперт от заказчика требует согласования ненормативного сближения с Роспотребнадзором. Насколько я знаю СТУ согласуется с Минстроем, ну может ещё с МЧС. Никакого Роспотребнадзора. Как аргументированно-нормативно послать заказчика? Или он прав?
Думай глобально, действуй локально
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 13:52
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
Добрый день! Нужен совет и помощь! Какой размер санитарного разрыва от свиноводческого комплекса до водного объекта. По ранее действующему ВНТП 2-96 было 500 м. Сейчас ВНТП-26 отменен, взамен выпущен РД-АПК 1.10.02.04-12. Согласно данному документу четкой формулировки расстояния нет, есть ссылка на Водный Кодекс, ст.65 "Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы". Получается учитывать только прибрежную защитную полосу водного объекта? Помогите пожалуйста советом, кто сталкивался!
Есть желание — будут возможности.
Будут действия — появится результат.
Будут действия — появится результат.
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
Вопрос вопросов: Что в ПДВ написать и какой рисовать конкретно размер санитарного разрыва от закрытого гаража, который находится на территории больницы и встроен в одно из зданий больницы, если расчет рассеивания показал по всем веществам не более 0.8 ПДК на всей территории и за границей промплощадки больницы?
Можно ли написать, что СЗЗ СанПиНом не предусмотрена для закрытого гаража, но предусмотрен санитарный разрыв, который принимаем 0 м, т.к. расчет рассеивания показал не более 0.8 ПДК, обеспечивается качество атмосферного воздуха, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека?
Можно ли написать, что СЗЗ СанПиНом не предусмотрена для закрытого гаража, но предусмотрен санитарный разрыв, который принимаем 0 м, т.к. расчет рассеивания показал не более 0.8 ПДК, обеспечивается качество атмосферного воздуха, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ и санитарный разрыв
у вас ПДВ для больницы, СЗЗ (если надо) указывать для больницы, зачем вам что-то писать про разрыв от гаража на территории больницы?
-
- Новичок
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 04 май 2009, 10:56
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
Re: СЗЗ и санитарный разрыв паркинг
Подскажите ,правильно ли я формулирую обоснование СЗЗ для надземного паркинга на 100 ммест (проект ПДВ), в п.18. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в табл. 4.4.1.Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки
по машиноместам по V классу санразрыв 50 м. А я пишу СЗЗ, не санразрыв и 100 м, а не 50:
"Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1000 м в северном направлении от границ площадки комплекса.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 4.4 (с изменениями № 4) данное предприятие, являясь сооружением транспортной инфраструктуры, относится к V классу п.4.4. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и в соответствии с п.18. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в табл. 4.4.1. п. 18.1. Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются до границ участков школ, детских учреждений, лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального назначения, площадок отдыха, детских игровых площадок. Ближайшая спортплощадка в соответствии с ситуационным планом (приложение 1) находится на расстоянии 100 м.
Размер СЗЗ составляет 100 м и выдержан со всех сторон."
по машиноместам по V классу санразрыв 50 м. А я пишу СЗЗ, не санразрыв и 100 м, а не 50:
"Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1000 м в северном направлении от границ площадки комплекса.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 4.4 (с изменениями № 4) данное предприятие, являясь сооружением транспортной инфраструктуры, относится к V классу п.4.4. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и в соответствии с п.18. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в табл. 4.4.1. п. 18.1. Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются до границ участков школ, детских учреждений, лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального назначения, площадок отдыха, детских игровых площадок. Ближайшая спортплощадка в соответствии с ситуационным планом (приложение 1) находится на расстоянии 100 м.
Размер СЗЗ составляет 100 м и выдержан со всех сторон."