Страница 4 из 19
Расчет шума на стройплощадке
Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
OSA
M! | В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с расчетом шума при проведении строительно-монтажных работ.
Шумовые характеристики строительной техники и механизмов тут. |
СЭС требует привести расчет шума от строительной техники и механизмов, а также конкретные шумозащитные мероприятия (общие их не устраивают). Раньше не приходилось с этим сталкиваться. Подскажите плз, по каким методикам и формулам эти расчеты производятся, может у кого-нибудь есть примеры расчетов?
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 10:13
Янат
Источники шума - строительная техника на площадке. Есть расстояние от каждого ИШ до Р.Т. И есть шумовые характеристики техники (Lэкв, дБА, Lmax, дБА). Lэкв - я почитала, в максимальную не могу - не пойму по какой формуле считать надо.
У меня есть пример расчета:
Максимальный уровень звука в расчетной точке определяется по формуле [30]:
LА макс. = L макс. – 20 lg r/ro, дБА, но в СНиП 23-03-2003 - я такую формулу не нашла.
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 10:33
zakamsk
Шумовые характеристики вашей техники - это уровни звуковой мощности или уровни звука?
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 10:50
Янат
Это уровни звука.
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 11:30
zakamsk
Янат писал(а):Подскажите, пожалуйста, по какой формуле из СНиП 23-03-2003 можно посчитать максимальный уровень звуковой мощности Lwмакс????
Т.е. вы по известному максимальному уровню звука вашей техники хотите определить её максимальный уровнь мощности?
Тогда используйте формулу 11. Нужно только знать - на каком расстоянии r от ИШ определен уровень звука
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 13:16
Янат
я сейчас посмотрела эту 11 формулу.. я по ней посчитала Lэкв... получается так же я могу рассчитать и Lmax... правильно я поняла???
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 13:18
Янат
zakamsk, а вам эта формула LА макс. = L макс. – 20 lg r/ro, дБА не попадалась в СНиПе???
Re: Расчет шума от строительной техники
Добавлено: 07 апр 2011, 14:43
zakamsk
Янат писал(а):я сейчас посмотрела эту 11 формулу.. я по ней посчитала Lэкв... получается так же я могу рассчитать и Lmax... правильно я поняла???
Да, и эквивалентый и максмальный и октавные уровни.
Янат писал(а):zakamsk, а вам эта формула LА макс. = L макс. – 20 lg r/ro, дБА не попадалась в СНиПе???
Это формула для расчета уровня звукового давления (звука) на расстоянии г от ИШ, если известен уровень звукового давления (звука) на расстоянии ro от ИШ.
Только я для ясности написал бы её так:
Lr = Lro – 20 lg r/ro
Re: Шумовые характеристики
Добавлено: 30 сен 2011, 11:52
Lily89
День добрый! Уважаемые коллеги, столкнулась со сложной ситуацией. Первый раз делаю расчет по шуму. Источник Экскаватор, Автосамосвал, Копровая установка. Автосамосвал работает на расстоянии 30 метррв, Копр и экскаватор на расстоянии 10. Отсюда идет превышение. Эксперт предписал разработать методы борьбы с шумом. Я понятие не имею что в данном случае думать...превышение меньше 10 ДБа...Превышение в первую очередь от копровой установки. Необходимы характеристики копра менее чем 80 ДБа. Спасибо за консультацию...
Re: Шум строительного оборудования
Добавлено: 04 окт 2011, 14:53
irina Dem
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста!!!У меня трансформаторная подстанция расположена на территории промышленного предприятия!!!Для разработки раздела ПМООС мне необходимо рассчитать шум от строительной техники при реконструкции данной подстанции. Жилая застройка находится очень далеко, что мне брать за расчетную точку?????
Пожалуйста помогите, я не профессионал, только учусь (заранее спасибо)
Re: Шум строительного оборудования
Добавлено: 04 окт 2011, 17:15
zakamsk
irina Dem писал(а):Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста!!!У меня трансформаторная подстанция расположена на территории промышленного предприятия!!!Для разработки раздела ПМООС мне необходимо рассчитать шум от строительной техники при реконструкции данной подстанции. Жилая застройка находится очень далеко, что мне брать за расчетную точку?????
Пожалуйста помогите, я не профессионал, только учусь(заранее спасибо)
Возьмите расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны этого предприятия.
Если у предприятия спроектирована и утверждена СЗЗ - то на ней, если нет - то на ориентировочной СЗЗ.
Но, скорее всего, вам нужно рассчитать совокупное шумовое воздействие строительной техники и источников шума предприятия.