Страница 4 из 6

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 06 янв 2024, 13:18
sadigova
Спасибо за ответ. В моей стране действует советские стандарты и ГОСТы такие же как в России. Интересует , ночное время кто проводит измерение ? Санэпидемстанция говорит мы измеряем только дневной шум , министерство Экологии тоже самое говорит. После 23:30 шум от компрессоров увеличивается , спать не возможно . Кто измеряет шум в ночное время ? Ест ли кокой нибудь стандарт где про это написано ?

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 08 янв 2024, 11:59
eko-ksv
В РФ действует СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл. 5.35), в котором установлены гигиенические нормативы шума как для дневного, так и для ночного времени суток. Святая обязанность Роспотребнадзора контролировать соблюдение ГН независимо от времени суток.

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 09 янв 2024, 07:09
TRusT
sadigova писал(а): 29 дек 2023, 21:05 Санэпидемстанция измерила шум с закрытыми окнами , 38.5 дцб. Говорят норма 35
если у вас действуют еще СССР-ские ГОСТы, то ГОСТ 12.1.036-81 это тот документ, в котором эта норма установлена для ночного режима - 35 дБА.

А что касается куда жаловаться - вот вам статья о шуме в Азербайджане (https://az.sputniknews.ru/20231025/kak- ... 45886.html). Там прямым текстом указан и нормативный документ вашей страны (постановление от 13 февраля 2009 года "Об обеспечении выполнения норм вибрации и шумового загрязнения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека"), на основании которого контроль допустимого уровня проникающего шума осуществляют Министерство здравоохранения, Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство внутренних дел с 23:00 до 06:00. Судя по этой информации вам нужно в МВД обратиться! И это я только на русском языке нашел - уверен, что на азербайджанских локальных ресурсах найдете гораздо больше информации, в том числе и само постановление.

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 13 янв 2024, 20:16
sadigova
Здравствуйте. Вчера пришли с мин.экологии ,измерили 59 дБ.
Меня интересует шум компрессоров который работает 24 часа это постоянный шум или нет ? Дело в том что у нас 2 нормы: если шум постоянный норма 55 , если не постоянный 70. Сказали шум в норме. Но я сомневаюсь. Как может быт такой шум нормой ? Какая разница между La , La ekv. И La maks. ?

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 13 янв 2024, 21:51
sadigova
Шум варьируется между 61.1 и 57.4. измерили 3 разных точках.

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 14 янв 2024, 09:36
Птица
sadigova, Постоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно". Непостоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно".
Копрессор это источник постоянного шума. По измерениям выше нормы.

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 14 янв 2024, 13:37
sadigova
Спасибо. Они сказали что дадут результаты по La max. Я так поняла постоянный шум не относится L max. Это так ?

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Значит по этой таблице норма 55-45 ?

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 15 янв 2024, 05:34
VadimV
А на каком расстоянии от источника измеряли? Судя по фото, как-то далековато. Забор - это граница вашего участка и измеритель стоит на территории вашей жилой застройки?

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 15 янв 2024, 07:21
Птица
sadigova, Шум определяют эквивалентный и максимальный. Норма эквивалентного шума 55 и 45 дБа, для масимального - 70 и 60 дБа.

Re: Превышение уровня шума в жилых помещениях

Добавлено: 16 янв 2024, 09:49
sadigova
А по фото он эквивалентный измеряет или максимальный ?

Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
И как можно доказать что шум компрессоров это постоянный шум ? ГОСТ про компрессоров ,например.