Высота дымовой трубы при фоне больше ПДК!!!

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Анна_Ростов
Эколог
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 49 раз

Высота дымовой трубы при фоне больше ПДК!!!

Сообщение Анна_Ростов »

Уважаемые экологи!! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: реконструируемая котельная, фон по диоксиду азота и оксиду углерода превышает ПДК. Нужно определить высоту источника (по ф-ле 8.4 ОНД-86), но там-то в знаменателе получается отрицательное число!!! [!crazy]
Аватара пользователя

Smileman69
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 05:59
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Высота дымовой трубы при фоне больше ПДК!!!

Сообщение Smileman69 »

Ecolog-Julia писал(а):Какой бы УПРЗА вы не пользовались, никакого минуса ОНД-86 не предусматривает.
Я с Вашим утверждением полностью согласен. Но, что Вы хотели им сказать? Кто-то говорил, что ОНД-86 предусматривает минус?
Речь шла о том, что согласно ОНД-86 для котельных, работающих по отопительному графику, допускается при расчетах принимать значения Тв равными средним температурам наружного воздуха за самый холодный месяц, а не наиболее жаркого месяца года.
Так вот, если в одной из программ по расчету рассеивания задать высоту источника со знаком минус, то для такого источника УПРЗА при расчете максимального значения приземной концентрации примет значение Тв равное средней температуре наружного воздуха за самый холодный месяц.

M!См. Правила форума, п.2.7.1 Реклама продукции, конкурирующей с продукцией Фирмы "Интеграл", в том числе реклама бесплатно распространяемой продукции, аналогичной продукции Фирмы «Интеграл».

Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1041 раз

Re: Высота дымовой трубы при фоне больше ПДК!!!

Сообщение Ecolog-Julia »

Smileman69 писал(а):Я с Вашим утверждением полностью согласен. Но, что Вы хотели им сказать? Кто-то говорил, что ОНД-86 предусматривает минус?
Речь шла о том, что согласно ОНД-86 для котельных, работающих по отопительному графику, допускается при расчетах принимать значения Тв равными средним температурам наружного воздуха за самый холодный месяц, а не наиболее жаркого месяца года.
Так вот, если в одной из программ по расчету рассеивания задать высоту источника со знаком минус, то для такого источника УПРЗА при расчете максимального значения приземной концентрации примет значение Тв равное средней температуре наружного воздуха за самый холодный месяц.
Да, идея с минусовой высотой трубы нравилась мне больше, там хоть какой-то смысл был.
Валентин Владимирович, когда производится расчет рассеивания производите его лучше либо на летний период, либо на зимний период.

A!Отредактировано администратором.
Коллеги, прошу не отклонятся от темы и не переходить к обсуждению программного обеспечения.

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3603
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 708 раз

Re: Высота дымовой трубы при фоне больше ПДК!!!

Сообщение Wespe »

Так вот, если в одной из программ по расчету рассеивания задать высоту источника со знаком минус, то для такого источника УПРЗА при расчете максимального значения приземной концентрации примет значение Тв равное средней температуре наружного воздуха за самый холодный месяц.
То есть, по большому счету мы говорим о кри... загадочном своеобразном то есть, способе расчета котельных, работающих по отопительномук графику зимой, так неожиданно оригинально реализованному в одном из ПО на тему рассеивания ЗВ в литосфере атмосфере...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности