Sanya101 писал(а):Добрый день. Подскажите по методике расчета модуля "Расчет шума, проникающего на территорию из помещения". В руководстве пользователя на стр. 6 приведен коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении и ссылка на таблицу 4 СНиП 23-03-2003.
...
Между тем в самом СНиП 23-03-2003 в таблице 4 таких формул нет.
Как это обычно бывает, разработчики СНИПа привели некоторые отрывочные данные, не пояснив что делать, если мы попали в промежуточное состояние. В данном случае логично использовать интерполяцию, а поскольку нет никаких данных о характере распределения коэффициента, интерполяция выбрана сама простая - линейная. Собственно, эти три функции её и представляют.
Sanya101 писал(а):
И еще вопрос по методике, зачем октавные уровни звукового давления считать по сложной формуле 9 СНиП 23-03-2003, если можно посчитать по формуле 18.
Формула 18 подходит для случаев, когда шум у ограждающей конструкции (окна) преимущественно диффузный, и в этом случае формула проще. Но если источник находится вблизи окна, то можно учесть и прямой шум - тогда нужно считать по формуле 9.
Если читать СНиП дословно, то в расчёте шума, проникающего на территорию, вариант влияния прямого шума не учитывается. В формуле (18) предлагается просто просуммировать уровни источников, после чего учесть влияние помещения (домножив на 4/kB), получив диффузный шум. Фактически, это формула (8), к которой добавлен пересчет "на улицу". Но в расчёте шума, проникающего в помещение (из соседнего или с территории), специально указывается, что расчёт можно провести по двум формулам - (8) и (9), то есть с учётом прямого шума, либо без него.
Выбор, какую формулу использовать, мы предлагаем вам (переключатель внизу формы). В случае расчёта по формуле (18) в таблице источников шума не обязательно (не нужно) вводить параметр "расстояние до окна".