Страница 26 из 28

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 12:30
lika milay
Wespe, Добрый день! Это предыдущий разработчик как то считал:)) Вот я и спрашиваю может кто сталкивался с таким тоже определение... Тоже интересно, как можно определить содержание масла в воздухе... причем в помещении..

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 13:36
Ефимова Наталья
Операция в данном случае "Слив-налив масла", расчет можно произвести в программе АЗС-эколог. Вещество 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 13:46
Wespe
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 16:59 Остаточное содержание  масла в воздухе 20 мг/м3
Предельно допустимая концентрация масла минерального в воздухе рабочей зоны: максимальная разовая, мг/м3 - 5. В 4 раза больше ПДК р.з.? И что значит остаточное?
lika milay писал(а): 31 мар 2025, 12:30 Тоже интересно, как можно определить содержание масла в воздухе... причем в помещении..
Легко. МВИ по маслу ищете. Их миллион.
Лёха писал(а): 31 мар 2025, 09:14 Класс... мои любимые источники выбросов, где пары минерального масла наперегонки с парами металла превозмогая сопротивление воздуха медленно бредут к двери чтобы выбросится.
/Аж мурашки по коже от этого жуткого зрелища... :shock:

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 14:22
lika milay
Ефимова Наталья, Добрый день! Точно! Единственный разумный ответ... Столку сбил этот протокол про остаточное масло... Спасибо огромное

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 14:50
Лёха
Ефимова Наталья писал(а): 31 мар 2025, 13:36 Операция в данном случае "Слив-налив масла", расчет можно произвести в программе АЗС-эколог. Вещество 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)
Вы серьезно? В зависимости от производительности компрессора заливается от 0,5 до 3 литров, замена масла делается каждые 2000 моточасов работы. скорость слива/налива 0,4-0,8 л/мин.
"Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров устанавливают порядок определения выбросов загрязняющих веществ из резервуаров для хранения нефтепродуктов расчетным методом, в том числе и на основе удельных показателей выделения. Распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ нефте- и газоперерабатывающих предприятий, предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, магистральные нефтепродуктопроводы, автозаправочные станции), тепловых электростанций (ТЭЦ), котельных и других отраслей промышленности.
А компрессор по совершенно странной случайности нифига не резервуар для хранения нефтепродуктов, да и если упороться предположить, что это так, то г/с будет в восьмом знаке.
Ефимова Наталья, Добрый день! Точно! Единственный разумный ответ... Столку сбил этот протокол про остаточное масло... Спасибо огромное
разумный ответ... разумный ответ... Капец до чего я дожил... Изображение

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 14:51
DDim
Ефимова Наталья писал(а): 31 мар 2025, 13:36 Операция в данном случае "Слив-налив масла"
это вы из чего сливаете/наливаете масло?
Ефимова Наталья писал(а): 31 мар 2025, 13:36 Вещество 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)
а это вы как определили? просто потому что есть слово "масло"?

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 14:55
lika milay
DDim, Покупают бутыль масла и тут же заливают в горловину.. Почему бы нет... Без хранения в емкостных... Емкость то есть в компрессоре..

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 14:58
Wespe
А я и говорю - по Новороссийской надо считать! Как пересыпку семечек. Из них же масло делают?

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 15:20
Ефимова Наталья
DDim писал(а): 31 мар 2025, 14:51 а это вы как определили? просто потому что есть слово "масло"?
Вы наверное не пользуетесь программным обеспечением фирмы Интеграл, а также методическими указаниями для расчетов выбросов, поэтому не в курсе.
Поясняю: есть такая технологическая операция "слив-налив масла", соответственно выброс есть. В данном случае загрязняющего вещества 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Лёха писал(а): 31 мар 2025, 14:50 А компрессор по совершенно странной случайности нифига не резервуар для хранения нефтепродуктов
Столько разглагольствований было не в тему, поэтому упустила что это компрессор.
lika milay,
Расчет выбросов от технологической операции "Слив/налив масла минерального нефтяного в компрессоры" можно произвести согласно «М 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», Воронеж, 1990 г.
Но вещество то же 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Re: Источники выбросов

Добавлено: 31 мар 2025, 15:32
DDim
Ефимова Наталья писал(а): 31 мар 2025, 15:29 В данном случае загрязняющего вещества 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)
вот я вас и спрашиваю - с чего вы взяли что компрессорное масло, в данном случае относится к этому загрязняющему веществу?
И, кстати, в виде чего по-вашему мнению поступает это загрязняющее вещество в помещение - в виде паров или в виде аэрозоля?