Вот расчет:
ИЗА №6003
Методика: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" С-Пб, 2001
Оборудование: Компрессор
Режим работы:
Источник выделения: Компрессор
Количество компрессоров: 1 ед.
Одновременно работают: 1 ед.
Режим работы компрессоров: 8 ч/день
250 рабочих дней
8 ч/день * 250 рабочих дней = 2000 ч / за период стр-ва

Остаточное содержание  масла в воздухе 20 мг/м3
Производительность 100 м3/час
0,0278 м3/с
Расчет выброса масла минерального в атомсферный воздух
г/с = 0,0278 мг/м3 * 20 м3/с /1000 *1 ед. = 0,000556 г/с
т/год =20 мг/м3*100 м3/час*2000 ч / за период стр-ва/1000/1000/1000 *1 ед. = 0,004000 т/год
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 4348
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 5
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1103 раза
Поблагодарили: 1432 раза
Контактная информация:

Re: Источники выбросов

Сообщение DDim »

Wespe писал(а): 28 мар 2025, 16:47 Я бы ликидировал.
Офтопик
это как без двери то, получается заходи кто хочешь - бери что хочешь?!
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 16:59 Методика: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" С-Пб, 2001
Оборудование: Компрессор
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок писал(а): 5. Расчеты выбросов выполняются для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами стационарных дизельных установок: оксид углерода (СО); оксиды азота (NOx) (в пересчете на NO2); углеводороды (СН); сажа (С); диоксид серы (S02); формальдегид (СН20); бенз(а)пирен (БП).
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 16:59 Остаточное содержание  масла в воздухе 20 мг/м3
где это интересно такое в методике для стационарных дизелей то, а? и откуда интересно у электрического компрессора отработавшие газы...
но там и расчет прекрасен, следите за руками:
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 16:59 Остаточное содержание  масла в воздухе 20 мг/м3
Производительность 100 м3/час
0,0278 м3/с
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 16:59 0,0278 мг/м3 * 20 м3/с
кручу-верчу запутать хочу... вобщем на вашем месте я бы вызвал замерщика дверей кровельщика - крышу починить, а то видимо подтекает по весне...
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение lika milay »

DDim, Так я и говорю как так посчитала компрессор по остаточному маслу? Где в воздухе? Так бывает... получается ликвидировать дверь в итоге...
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение lika milay »

Wespe, тогда от цеха пены правильно если оставлю только вентиляцию? Двери не учет?
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5941
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1129 раз
Поблагодарили: 2422 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение Лёха »

lika milay писал(а): 28 мар 2025, 14:32 Источник же неорганизованный - дверь будет.
Класс... мои любимые источники выбросов, где пары минерального масла наперегонки с парами металла превозмогая сопротивление воздуха медленно бредут к двери чтобы выбросится.
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 14:32 Правильно ли если лаба замерит у двери?
Конечно правильно. Вы хоть поймете наконец что двери и окна это приток, а выбросы масла зависят от класса герметичности компрессора.
lika milay писал(а): 28 мар 2025, 14:32 Что делать?
Ехать в Бабруйск к ритуальному месту "апстена". А там вам уже более конкретно расскажут что делать.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение lika milay »

Лёха, Значит к цеху пены(фенол+формальдегид) прибавить масла минеральные для лаборатории...
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5941
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1129 раз
Поблагодарили: 2422 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение Лёха »

lika milay писал(а): 31 мар 2025, 09:18 Значит к цеху пены(фенол+формальдегид) прибавить масла минеральные для лаборатории...
Изображение
Нет.
1. Дверь это приток. Приток это когда поток воздуха направлен внутрь здания. Когда внутрь, это источник вброса получается, а не выброса.
2. Вещества не рыбы, они не могут выбрасываться против потока воздуха
3. Утечки, возможны, через подвижные соединения во всех типах компрессорных и насосных агрегатов кроме герметичных, например, со встроенным электродвигателем или магнитной муфтой.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение lika milay »

Лёха, Ну я и говорю , тогда получается выброс всего этого будет плюсом к вент. установке с этого же цеха.... двери не учет. Значит лабу заказываем только от вент. установки над дверью... Там вытяжка.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5941
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1129 раз
Поблагодарили: 2422 раза

Re: Источники выбросов

Сообщение Лёха »

lika milay, ну ок
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3603
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 708 раз

Re: Источники выбросов

Сообщение Wespe »

lika milay писал(а): 28 мар 2025, 16:59 Остаточное содержание  масла в воздухе 20 мг/м3
Это как это определили?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов от котельной на RDF-топливе
    Полуночная Фурия » » в форуме Теплоэнергетика
    1 Ответы
    8745 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов при патинировании отливок из бронзы
    Центр экологии человека » » в форуме Лакокраска
    3 Ответы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Boris_R
  • Старые протоколы замеров выбросов в проекте ПДВ
    A.Tanichev » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    25 Ответы
    15566 Просмотры
    Последнее сообщение lika milay
  • Расчет выбросов при наличии пылеуловителей, выбрасывающих очищенный воздух в помещение цеха
    uk_anna » » в форуме Металообработка
    9 Ответы
    2051 Просмотры
    Последнее сообщение 1234
  • К 2036 году – в два раза: Правительство утвердило этапы снижения выбросов в городах с высоким уровнем загрязнения воздух
    Вадим Зыков » » в форуме Новости в сфере экологии
    0 Ответы
    5375 Просмотры
    Последнее сообщение Вадим Зыков

Вернуться в «Охрана атмосферного воздуха»

Форум для экологов : Отказ от ответственности