Паспорт установки очистки газа

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Олена
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 16:27
Откуда: Ярославль

Паспорт установки очистки газа

Сообщение Олена »

Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо предъявлять при регистрации паспортов ГОУ в РТН? А также какие необходимо иметь при снятии с регистрации?

Barnaul
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 13:34

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение Barnaul »

Изображение
Да с установками совПлима знаком, у них так же есть фильтры для сварочных участков ... Измеряли только на входе, до фильтра параметры потока.
На взвешенные вещества отбирается, в подходящем участке газохода 4-5 диаметров до изгиба или после. Если такого участка нетто колличество проб увеличивается!!!
А что в паспорте установки написано про эффективность? 98-99%???
Аватара пользователя

sveta-eko

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 980
Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
Награды: 6
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 421 раз

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение sveta-eko »

Barnaul писал(а):Измеряли только на входе, до фильтра параметры потока.
Ну вот, пришли к тому с чего начали....
Эффективность определили? Паспорт заполнить сможете?

Сколько видела паспортов на подобные агрегаты, даже производитель эффективность не указывает, только производительность! А 98-99,9% можно увидеть только на сайтах распространителей.... Откуда они ее взяли, непонятно.....

Голубка
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 19:21
Благодарил (а): 1 раз

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение Голубка »

Здравствуйте, подскажите, нужно ли регистрировать в Росприроднадзоре как ГОУ "СОВПЛИМ"

Yanka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 фев 2010, 10:59
Откуда: *
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение Yanka »

Дорогие коллеги,
прошу совета, помощи.

Силами аккредитованой организации провели замеры промвыбросов котельной на участке газохода после циклона.
В нашем случае, газоход до циклона имеет сечение в виде конуса, с большой разницей нижнего и верхнего диаметров, поэтому точку отбора до циклона сделать согласно ГОСТ 17.2.4.06-90 не возможно, как следствие, замеры до очистки произвести не удалось.
В данном случае нам предложили провести теоретический расчет кол-ва вредных вещест в отходящих газах согласно "Отраслевая методика расчёта количества отходяхих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля"(Пермь, 2003г.) по загрузке. Исходя из этого эффективность ГОУ нам определили и прописали в протоколе, но паспорт на ГОУ-оформить невозможно, ввиду того, что там указываются только фактические параметры газового потока. Теперь вопрос, как быть с отсутствием паспорта, что регистрировать в РПН, как встать там на учёт?

Заранее благодарна за любую поддержку)

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5947
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 7
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1129 раз
Поблагодарили: 2424 раза

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение Лёха »

Согласно ч.1 ст.30 Федерального закона №96-ФЗ от 14.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха», юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны: - соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
На сегодняшний день действуют “Правила эксплуатации установок очистки газа” (в дальнейшем – ПЭУ) разработанные Государственной инспекцией по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок Министерства химического и нефтяного машиностроения на основании Положения о Государственном контроле за работой газоочистных и пылеулавливающих установок, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 7 февраля 1974 г. N 96, с учетом изменений и дополнений, внесенных Постановлением Совета Министров СССР от 19 августа 1982 г. N 764, и в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.1.04-77 и изменениями к нему, ГОСТ 25199-82; т.е. действуют ПЭУ-84.
Согласно п.11.1 ПЭУ-84: предприятия, учреждения и организации обязаны регистрировать установки очистки газа в региональных Госинспекциях газоочистки с целью их учета. В ПЭУ-84 довольно подробно представлена типовая форма паспорта и инструкция по его заполнению.
Кроме того, надо помнить, что помимо самого паспорта для регистрации сдается еще и акт приемки оборудования и акт эффективности работы установки. ПЭУ-84 вступили в силу почти 30 лет назад, поэтому не стоит «доводить до крайности» заполнение паспорта. Орган, регистрирующий паспорта на ГОУ, давно не региональная Госинспекция газоочистки, а Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Правила эксплуатации установок очистки газа" (в дальнейшем - ПЭУ)
3.4. Все установки очистки газа должны быть зарегистрированы в региональных Госинспекциях газоочистки (см. раздел 11 настоящих ПЭУ).
3.5. Установки очистки газа должны подвергаться осмотру для оценки их технического состояния не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной руководством предприятия.
По результатам осмотра составляется акт и при необходимости разрабатываются мероприятия по устранению обнаруженных недостатков.
Акт прилагается к паспорту установки.
3.6. Установки очистки газа должны подвергаться проверке на соответствие фактических параметров работы установки проектным не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:
а) при работе технологического оборудования на измененном режиме более 3-х месяцев или при переводе его на новый постоянный режим работы;
б) после строительства, капитального ремонта или реконструкции установки.
Результаты проверки оформляются актом и заносятся в паспорт установки.
В случае несоответствия параметров работы установки проектным принимаются необходимые меры для наладки установки, ее реконструкции или замены.
при проверке эффективности руководствуемся:
"Методическими указаниями по оборудованию мест отбора проб при экоаналитическом контроле промвыбросов в атмосферу" СпБ 2002г.
ГОСТ 17.2.4.06-90 (Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения)
2.3. Минимальная длина прямого участка газохода (L) должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров (De); если условие минимальной длины не может быть обеспечено, то следует увеличить количество точек измерений в два раза.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
В данном случае нам предложили провести теоретический расчет кол-ва вредных вещест в отходящих газах согласно "Отраслевая методика расчёта количества отходяхих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля"(Пермь, 2003г.) по загрузке.
[facepalm] Попросите у данных интересных личностей основания для проведения данного расчёта.
Исходя из этого эффективность ГОУ нам определили и прописали в протоколе
Можете смело отправлять их протоколы в орган их аккредитовавший :) больше, подобными вещами они заниматься не будут.. потому что не смогут без аттестата аккредитации...
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение АлександраNNN »

Здравствуйте. Есть у кого-нибудь сертификаты на каталитические нейтрализаторы для выхлопных газов с эффективностью очистки?
Аватара пользователя

ElenMelen
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 14:43
Откуда: Краснодарский край

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение ElenMelen »

Уважаемые экологи- откликнитесь SOS !! )) не могу определиться с количеством установок( есть цементные бункеры - они между собой связаны, на каждом бункере фильтр ( 9 шт всего) - от каждого фильтра отдельный выход воздуха , следовательно паспорт необходимо делать на каждый из этих фильтров, верно?? Тетенька на заводе мне говорит - что это одна система- один паспорт.
Закрой за мной дверь- я мухожук
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1041 раз

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение Ecolog-Julia »

Количество установок 9 (по количеству фильтров), а система действительно одна, так как на бункерах стоят напорные фильтры и при заполнении одного букера самый интенсивный выброс пыли осуществляется через фильтр этого бункера, менее интенсивные выбросы через фильтры расположенные на остальных бункерах.
Но паспортов все равно должно быть 9, так как одновременно все 9 бункеров заполняться не будут, т.е. максимальный выброс пыли после фильтра осуществляется только тогда, когда заполняется бункер, который этот фильтр обеспыливает.
Объясните своей "тетеньке", что если вы рассмотрите это как одну систему, точнее как одну установку, то она получит один паспорт на ПГОУ, в котором будет указано, что максимальный выброс пыли осуществляется от фильтра i с эффективностью очистки n, а выброс пыли от остальных 8 фильтров будет много меньше максимального выброса, который осуществляется при заполнении данных 8 бункеров, а эффективность очистки у них будет составлять N >> n.
В итоге у них будет установлена эффективность очистки, которую они никогда не смогут достигнуть на этих 8 фильтрах и при очередной (или внеочередной) проверке Росприроднадзора, их будут долго-долго гладить по головке и потирать ручки за размеры штрафных санкций обнаруженных нарушений.

Janko.Tipsarevic
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:48
Контактная информация:

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение Janko.Tipsarevic »

Доброго времени суток!
Не так давно работаю на заводе, наконец "руки дошли" до ПГУ. До этого с ними никогда не сталкивался.
Вытяжки стоят от камнекольного пресса, от участка фасонной обработки камня (летит много гранитной пыли), от столярки.
Есть ПДВ и проведена паспортизация вентиляционных систем. Надо вести ПОД-3 - помню ещё с университетской скамьи. А вот что нужно ещё? Например, нужно ли самим разработать план их обслуживания (проводить осмотры, заказывать лабораторные исследования эффективности)? Подскажите, пожалуйста!
Заранее благодарю за ответ.

lavanda
Эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 23 мар 2009, 14:03
Откуда: Тольятти
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Паспорт установки очистки газа

Сообщение lavanda »

Добрый день. У нас есть циклон на деревообрабатывающих станках. Составляю паспорт в "Правилах эксплуатации установки очистки газа" есть образец ПАСПОРТА УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА. Но там есть показатели, которые просто не характерны для нашего циклона (гидравлическое сопротивление,Давление (разрежение) очищаемого газа,Влагосодержание газа и др.) максимум мы можем внести информацию по производительности, концентрации и температуры. Как быть, паспорт будет почти пустой, может это вообще форма не для нас? И еще - циклон существует уже давно и актаввода в эксплуатацию нет, какие тогда представить документы для регистрации паспорта?

Ответить

Вернуться в «Объекты добычи, переработки, транспортировки нефти и газа»

Форум для экологов : Отказ от ответственности