Страница 3 из 5

ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 20 июл 2009, 13:08
tlst
Коллеги, если у кого есть акустические характеристики для вентиляторов КЦКП 5-4-3, поделитесь пожалуйста. А то в каталоге нету ничего.

Содержание (от модератора):
Веза
Венттехком
Мовен
Тепломаш
Унивент
Clivet Rover
Ostberg
Rozenberg
Swegon
Systemair
Vento
vertex

VTS Clima
СовПлим
Shuft
AIRNED-M, LITENED

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 12 фев 2015, 11:17
masm0
Spastech писал(а):ищу акустические характеристики на АПК-Инновент-05-10
Если я правильно понял, то это блочно-модульная система. Компоновка зависит от заказа. Поэтому шумовые характеристики лучше запросить у производителя и (или) поставщика.

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 12 фев 2015, 12:12
exciton
masm0 писал(а):
exciton писал(а): шумовыми характеристиками литовского вентоборудования Salda?
Наверно тут...
Там есть значения на входе-выходе и "Surrounding". Принимать последние?

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 12 фев 2015, 12:22
masm0
exciton писал(а):"Surrounding"
Это шум "к окружению". Эти ШХ применяются для расчета уровня звукового давления в помещениях. На входе/выходе применяйте ШХ "In duct". Это нужно для расчета распространения шума по вентиляционным системам.

А, вообще, обычно ШХ входа и выхода отличаются.

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 17 июн 2015, 09:34
элпис
Добрый день, вентилятор ВИР800-16 Веза, в паспорте есть только данные Lp dB/A-87.Если я правильно понимаю то это уровень звукового давления на определенном расстоянии. Может кто подскажет у Везы это какое расстояние.

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 17 июн 2015, 09:56
zakamsk
элпис писал(а):Добрый день, вентилятор ВИР800-16 Веза, в паспорте есть только данные Lp dB/A-87.Если я правильно понимаю то это уровень звукового давления на определенном расстоянии. Может кто подскажет у Везы это какое расстояние.
Это корректированный уровень звука - 87 дБА. Расстояние - 1 м.

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 17 июн 2015, 10:04
элпис
Благодарю. В данной работе заказчик сначала хочет согласовать проект, потом определяться с марками вентиляционного оборудования. Т.к. вентиляторов достаточно много и они большой производительности, приходится в ручную подбирать оборудование с наименьшими уровнями звука. Жилая застройка достаточно близко расположена.

Если у кого то есть каталог сибэнергомаш с данными по уровню звука, буду очень признательна.

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 17 июн 2015, 10:23
Ecolog-Julia
В каталоге Веза обычно и даются, для вашей марки не нашла такого каталога, запросите производителя.

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 17 июн 2015, 10:23
zakamsk
Разложить на октавные уровни можно как описано здесь:

http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... %8B#p48723

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 28 авг 2015, 21:04
masm0

Re: ШХ систем вентиляции, кондиционирования и обогрева

Добавлено: 14 янв 2016, 12:32
Акулина