Страница 3 из 6

Проникающий шум

Добавлено: 16 апр 2009, 13:45
Aery
Помогите разобраться.
ИШ находится в помещении. Стены железобетонные, в одной стене металлическая дверь.
Рассчитала уровни звуковой мощности шума, прошедшего через сложную ограждающую конструкцию (стену с дверью).
Теперь хочу занести ИШ в программу "эколог-шум" (с полученными уровнями звуковой мощности).
Вопрос, куда ставить это ИШ? Если рядом с дверью, тогда зря я принимала в расчет сложную конструкцию.
Нужно было просто посчитать уровни звуковой мощности шума, прошедшего через металлическую дверь.
Или мне нужно задать объемный источник шума (стена с дверью) где-нибудь рядом с этой стеной?
Посоветуйте, как быть.

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 04 мар 2010, 16:28
Dariel
А Вам не кажется, что задавая каждую стену/окно как точечный источник, вы завышаете результаты - получается не распространение от одного источника-помещения, а от распространение от нескольких точечных, волны накладываются, значения суммируются. следовательно, картина получается совсем другая. Особенно если речь идет об одной стене с несколькими окнами.
Сама не знаю, как лучше заносить данные в эколог-шум. Но ни 1 вариант с объемным источником, ни второй, мне не кажутся подходящими....
Может кто-о лучше в этом разобрался? Как бы выбрать более нормальный вариант?

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 05 мар 2010, 10:09
michael84
да, возможно это так, но уж лучше завысить результаты чем занизить...если всё уложится в нормы, то лучше уж так

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 12 апр 2010, 15:56
Lisa
Подскажите пожалуйста при расчете шума проникающего из здания наружу в соответсвии со Снипом 23-03-2003 сначала необходимо рассчитать шум создаваемый источниками шума в помещении по формуле 9, а лишь затем прохождение через конструкцию по формуле 13 или 18. Или я что то не правильно понимаю
Может расчет по формуле 9 не нужен? Как тогда оценить влияние помещения- в данном случае ведь не просто стена на пути распространения звуковой волны

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 13 апр 2010, 08:37
ZavodilA
9 формулу использовать не нужно (у Вас же стоит задача оценить уровень шума в расчетной точке внутри помещения).
а влияние помещения оценивает акустический постоянная помещения - Вш и k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 13 апр 2010, 09:08
Lisa
Мне как раз нужно просчить уровень звука в точке за пределами помещения
И под влиянием помещения я имела в виду то что если не рассчитывать по формуле 9, получается все равно на каком расстоянии от стены расположен источник (хоть за 5 метров ,хоть за 50-если это большое здание)
Или я не права?

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 13 апр 2010, 10:48
michael84
ZavodilA
так нужно или не нужно?...по вашему сообщению это не понять, вы противоречите сами себе...во всяком случаи я так понял
а я считаю что да, надо сначал рассчитать шум в расчетной точке, в 2-м от стены(так в снипе кажись написано), а потом считать по ф18

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 13 апр 2010, 13:00
Lisa
Извините если не корректно выражаюсь. Не хотела вас запутать. Источники расположены в помещении. а расчет нужно произвести в точке за пределами помещения.
спасибо за ответ

Re: Шум, проходящий через ограждающую конструкцию

Добавлено: 13 апр 2010, 15:36
ZavodilA
...9 формулу использовать не нужно...
в 18 формуле учтено влияние помещения на распространение шума.
если у Вас источник шума находится на расстоянии 50 метров (больше 2rгр граничных радиусов) расчетная точка располагается в зоне действия отраженного звука (считаем по формула 8). Если заметить, то формула 8 отличается от формулы 18 тем, что в формуле 18 учитывается изоляция звука ограждением.
Таким образом, совместное использование двух формул приведет к значительному занижению расчетных значений.

Lisa, используйте только 18 формулу

Проникающий шум

Добавлено: 14 апр 2010, 10:51
Lisa
Премного благодарна за крайне подробный ответ. Лично мне все понятно
А не подскажете что имеет в виду эксперт когда пишет в замечаниях: "... не представлена официальная планировка здания цеха с расстановкой оборудования, на основании которой произведен расчет поступления шума из цеха на территорию"...?
Зачем ему это и как это может быть использовано в рассчетах?

Re: Проникающий шум

Добавлено: 14 янв 2014, 05:41
АлександраNNN
привет. Бывает, чтобы проникающий шум был больше звук. мощности источника? мне кажется, так быть не может, но расчет по формуле 18 СНиП 23-03-2003 выдал противоположный результат. пытаюсь понять, где ошибка.
внутри стены, потолок оштукатурены и покрашены, пол - бетон. в одной стене дверь - считаю прохождение шума через стену с дверью. показатели R, B - маленькие, а площадь большая.

Могу дать файл расчета, если кто может проверить