Фреон R22
Добавлено: 16 мар 2009, 22:24
Utkir
Фреон R22 уже запретили или еще можно?
Какими фреонами можно пользоваться?
Спасибо,
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 04 май 2016, 09:03
Саша
Мы тоже не считаем фреон, пишем, что все герметично.
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 29 ноя 2016, 15:22
Lilo13
Подскажите, ребят, как считать балансовым методом? мне нужно учесть холодильные установки. Не могу найти летучесть фреона.
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 03 авг 2019, 16:23
Иннуська
Добрый день, скажите, что делать, если холодильники дозаправляют Фреоном 404? Этого фреона в перечне веществ нет.
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 04 авг 2019, 17:17
Птица
Иннуська, Подобрать аналог, ну или разработать ПДК для данного вещества.
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 16 июн 2020, 16:17
Volunteer
Птица, Подскажите, пожалуйста, есть 4 промышленных холодильных установки, заправляются R134а.
Рассчитываю балансовым методом. Меня смущает момент, что холодильные установки находятся внутри здания, а технические блоки на улице. Со слов заказчика дозаправка осуществляется на улице. Выброс ставить как неорганизованный на улице или в помещении?
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 16 июн 2020, 16:37
Ecolog-Julia
Volunteer, лучше принять как неорганизованный источник, при дозаправке выброс гораздо больше, чем при эксплуатации.
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 16 июн 2020, 18:07
Птица
Volunteer, Конечно неорганизованный. Ecolog-Julia права.
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 16 июн 2020, 22:36
Volunteer
Ecolog-Julia, а в данном случае нельзя объединить 4 холодильника, как один неорганизованный источник (находятся рядом) и поставить точку на улице? Или каждый холодильник будет отдельным источником?
Re: Расчет выбросов от холодильных установок
Добавлено: 17 июн 2020, 00:13
Ecolog-Julia