Трансформаторная подстанция - как источник шума

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Аленка
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Аленка »

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом

mirranda2006
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 09:30
Откуда: Владивосток

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение mirranda2006 »

Ребята, помогите!!!! [!help][!help] срочно надо расчет шума от трансформаторной, а по СНиПу что-то запуталась:((( это мой первый опыт, и важно,чтоб правильно сделала....ни у кого нет примера расчета? Буду ОЧЕНЬ-приОЧЕНЬ благодарна[:-;(].....на kuft@mail.ru

колючка
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 11:06

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение колючка »

подскажите, а звукоизоляция решеток равна 0?
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 234 раза

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение aartemy »

колючка:
подскажите, а звукоизоляция решеток равна 0?
да, в расчетах паринимается равной нулю. Однако, для справки, могу сказать что коэффициенты звукопроницаемости щели или отверстия могут быть больше единицы, а значение их звукоизоляции отрицательны. Это происхолит из-за фифракции звука и резонансных колебаний объема воздуха, заключенного в щели или отверстии.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

mirranda2006
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 09:30
Откуда: Владивосток

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение mirranda2006 »

Народ, а не подскажете, как быть в случае, если трансформаторная расположена на сопке, на высоте 630 м. вокруг тайга, жилого ничего поблизости и не поблизости тоже нет...Как в таком случае, необходимо ли рассчитывать шум от нее или можно как либо отписаться, что в тайге ничего не будет? В каком нибудь нормативе прописано ли в каких конкретно случаях просчитывать шумовые нагрузки, а в каком нет

Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 234 раза

Re: Трансформаторная подстанция -

Сообщение aartemy »

Тут при рассмотрении вашего проекта в полной мере раскрывается понятие "Эксперт". Конечно накакой здраво мыслящий человек не даст замечания, что нет акуст. расчета. Но дабы соблюсти построение и состав раздела (и нарастить его объем) источники шума все-таки перечислите и напишите вот что "в связи со значительной удаленностью нормируемой территории, акустическое воздействие не будет являться ограничивающим фактором при размещении объекта". А нормативов как таковых нет. Вы можете сделать примерный расчет в одну строку, например такой: R=10^((Lp-40)/15), где Lp - это звуковая мощность подстанции, например 70 дБА. R-расстояние на котором шума больше 40 дБА уже не будет. У меня получилось 100 метров. Понятно, что для города 100 метров это много, но уж если у Вас тайга - то пусть будет такое завышение, проект пройдет.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

mirranda2006
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 09:30
Откуда: Владивосток

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение mirranda2006 »

Спасибо)))) так и напишу, посмотрим чего мне "Эксперты" ответят)))
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 60 раз

Расчет по звуковому давлению или по звуковой мощности

Сообщение ZavodilA »

Подскажите, как правильно рассчитать уровень звука на определенном расстонии.
Исходные данные: имеется трансформатор с исходными данными звуквого давления на расстоянии 2 метров.
Имеется два пути рассчета снижения уровня звука на местности:
1. За основу взять имееющиеся данные, посчитать снижение на расстоянии, а при рассчтете СЗЗ учитывать эти 2 метра (+2 метра к расчетноу расстоянию)
2. высчитать звуковую мощность источника по формуле Lo+20lg(Ro)+10lg(W), либо по формуле 16.11 из Звукоизоляция и звукопоглощение / Л. Г. Осипов и др. - М.: ООО "Издательство АСТ", 2004.(применительно к тарнсформатору, мне кажеться, последний вариант предпочтительнее). В дальнеших расчетах пользоваться звуковой мощностью.

Подскажите, что правильно.

michael84
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
Откуда: СПБ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Расчте по звуковому давлению или по звуковой мощности

Сообщение michael84 »

Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 231 раз
Контактная информация:

Re: Расчте по звуковому давлению или по звуковой мощности

Сообщение zakamsk »

Можно взять данные по звуковой мощности транформаторов из ГОСТа (прикладываю), разложить их в спектр по Осипову (прикладываю), если хочется, и считать дальше.
Вложения
К раскладыванию УРОВНЯ ЗВУКА В СПЕКТР.rar
(107.12 КБ) 1210 скачиваний
ГОСТ.rar
(661.73 КБ) 1213 скачиваний
Спойлер
Изображение

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1783 раза

Re: Расчет по звуковому давлению или по звуковой мощности

Сообщение seergy »

Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности