Страница 3 из 3

Выбросы от каминов

Добавлено: 16 мар 2009, 23:39
compeco
Если кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с данной проблемой, поделитесь пожалуйста опытом.
По какой методике считать, какие исходные данные, а если расчет есть - то вообще идеально.
Заранее спасибо!

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 10:43
EL_MATADOR
layer86 писал(а):Поделитесь пожалуйста графическими материалами на проект устройства камина. Экспертиза хочет чтобы на ситуационном плане указали зону воздействия! Как это сделать ума не приложу((((
В чем сложность? Рассчитайте выбросы от камина и в упрза-экологе проведите рассеивание в экографе вложите ген план в формате bmp или dхf и все.

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 12:13
layer86
Это все без проблем, а экспертиза требует на генплане указать зону максимального воздействия на ближ жил застройку вот и запутался((((

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 12:15
layer86
Вот именно зону максимального загрязнения как указать?????

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 12:37
layer86
Скажите я прав если сделаю следующее:

Сошлюсь на санпин:

4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной).

Затем на ситуационном плане укажу эту зону в 10-40 высот трубы (от земли до место выхода дымовых газов раз дымоход выходит с крыши дома) и укажу что рассчет проводился в этом прямоугольнике

Это правильно будет? или я не так понимаю? Подскажите пожалуйста! в УПРЗА эколог ИНТЕГРАЛА в экографе расчетная площадка это и есть зона максимального воздействия?

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 13:35
EL_MATADOR
Да так а расчеты по ОНД 86 берите на высоте 2м пункт 1.3 вроде
По пункту 1.2 Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) То есть в экографе откройте ваш ген план и определите координаты точек на желье на зданиях на дороги в и в упрза во вкладке расчетные точки согласно типу (там есть перечень) в бейте координаты в низу поставите галучки показать точки максимума и поставите ну например 5 точек это будет все дополнительно, и когда все сделайте в графическом отображении и будет отрежено какая концентрация на жилье и на всем остальном что вы задаете. Если у вас УПРЗА версии 3.0 то выберите расчет с учетом застройки и на зиму т.к. максимальные нагрузки на зимний период будут. А да еще СЗЗ может быть любой хоть 5м если будет соблюдены два пункта 1.2 и2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 13:39
layer86
СПАСИБО!!! ура!

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 13:51
EL_MATADOR
Рад был помочь! [!ok]

Re: Выбросы от каминов

Добавлено: 08 май 2009, 17:31
Dalex
layer86 писал(а):Это все без проблем, а экспертиза требует на генплане указать зону максимального воздействия на ближ жил застройку вот и запутался((((
..вы просто поинтересуйтесь у эксперта мягко так, можно взяв за лацкан пиджака)).. что такое зона максимального воздействия на жилую застройку и где эксперт взял такое понятие ?))... сдаеццо мне ваш эксперт просто не представляет что он сказал... мож просто он хочет увидеть изолинию о,1 ПДК на самом деле, нарисованную на генплане))...