Страница 3 из 4
Re: высота дымовой трубы
Добавлено: 16 мар 2009, 23:39
seergy
СНиП "Котельные установки"
Re: высота дымовой трубы
Добавлено: 16 мар 2009, 23:39
ляля
скорее всего Вы что то перемудрили.........
Обоснование высоты дымовой трубы
Добавлено: 13 сен 2013, 12:53
Zhendosik
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто-нибудь содержание проекта обоснования высоты дымовой трубы. Помимо расчета выбросов ЗВ и расчета рассеивания в него еще что-то должно входить???
Re: Обоснование высоты дымовой трубы
Добавлено: 13 сен 2013, 13:39
Kotucheny
На основании чего вы будете принимать первоначальную высоту котельной? Нужен аэродинамический расчет.
Re: Расчет высоты трубы
Добавлено: 13 сен 2013, 14:19
masm0
Kotucheny писал(а):Нужен аэродинамический расчет.
Кроме аэродинамического/гидравлического (расчета потерь напора), нужен также тепловой расчет (расчет потерь тепла). После этого станет ясно достаточно ли естественной тяги. Если нет, то подбирается дымосос, покрывающий потери напора. При этом оптимальной скоростью в газоходной системе считается 15 м/с. При такой скорости пыль в газоходе почти не оседает, и отсутствует неоправданные энергопотери на преодоление гидравлических сопротивлений. После этого Вы будете знать параметры источника (скорость, температуру), тогда и можно приступать к расчету рассеивания. Если результат не устраивает, то все расчеты повторяются с новыми параметрами.
Расчёт высоты трубы
Добавлено: 09 мар 2017, 20:11
GREEW
Доброго вечера, коллеги. Сориентируйте меня, пожалуйста по правильности расчёта высоты трубы. Кто это всё таки должен делать тепломеханики или экологи? Если всё таки экологи, то из чего исходить? 1- 0,8 ПДК? Возникает вопрос: для котельных средней мощности - уходим от превышений вблизи ближайшей застройки - страдает удалённая. Как правильно поступить? Заранее спасибо
Re: Расчёт высоты трубы
Добавлено: 09 мар 2017, 20:18
nightroad
GREEW, сначала считают тепломеханики, так как должны обеспечить работу котлов во всех режимах. Далее эколог проводит расчёты по рассеиванию и выносит свой вердикт - проходит по нормам ПДК или нет (предлагает варианты ГОУ, изменить топливо или снизить производительность).
Re: Расчёт высоты трубы
Добавлено: 09 мар 2017, 20:25
GREEW
Спасибо за ответ! Вот и я так думал! Но в моей ситуации почему то решили во главу угла поставить расчёт рассеивания. А не подскажете где "золотая середина" по обеспечению ПДК? На что больше обращать внимание: ближайшую застройку или принимать внимание удалнненную застройку (её же больше) или среднее арифметическое (чтобы ни нам ни нам не более 1 ПДК)
Re: Расчёт высоты трубы
Добавлено: 09 мар 2017, 21:23
nightroad
GREEW, для котельных всегда индивидуально, так как много переменных. Чем выше труба, тем удаленнее от неё будет формироваться максимальная концентрация и наоборот.
Re: Расчет высоты трубы
Добавлено: 10 мар 2017, 06:52
seergy
GREEW писал(а): Доброго вечера, коллеги. Сориентируйте меня, пожалуйста по правильности расчёта высоты трубы. Кто это всё таки должен делать тепломеханики или экологи? Если всё таки экологи, то из чего исходить? 1- 0,8 ПДК? Возникает вопрос: для котельных средней мощности - уходим от превышений вблизи ближайшей застройки - страдает удалённая. Как правильно поступить? Заранее спасибо
Также поддержу точку зрения
nightroad
Обязательный к применению п. 9.2.4
СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 "Котельные установки" регламентирует, что высоту дымовых труб следует определять на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверять по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и ОНД-86.
Полагаю, что это совместная работа двух специалистов:
1. Опытный специалист, который обычно пользуется
вот этим форумом выполняет расчёты сечения, диаметра устья, высоты и др. параметры как правила по "Аэродинамическому расчету котельных установок (нормативный метод). Под ред. Мочана С.И..1977
2. Инженер-эколог делает расчёты выбросов ЗВ от котлагрегатов по методике для котельных установок, ТЭЦ.
3. С учётом исходных расчётных данных по расчётом проектировщика-теплотехника (обычно специалиста по ОВ) инженерном-экологом выполняться расчет приземных концентраций выбросов ЗВ на границе нормируемых территорий при работе котельной с тепловыми нагрузками, соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнему режим по ОНД-86. Также эколог проверяет нормативную СЗЗ, размещение котельной и/или возможную границу СЗЗ для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал на основании требований п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Если высота трубы, предложенная расчётом теплофизика, не соответствует санитарным, экологическим требованиям, то нужно подумать совместно обоим специалистам о высоте трубы и др. параметрах котельной.
P.S.
В отличии от ОНД-86, обязательный п. 9.2.3 СП 89.13330.2012 требует выполнить расчёт как на холодную пятидневку, так и на летний период (об этом осведомлён).
9.2.3 Расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при ее максимально возможной мощности с учетом расширения.
Расчет сечения трубы должен выполняться при работе котельной с тепловыми нагрузками, соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнему режиму.
Расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при ее максимально возможной мощности с учетом расширения и для летнего режима.
Расчет концентрации должен выполняться при работе котельной с тепловыми нагрузками, соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнему режиму.
9.2.4 Высоту дымовых труб следует определять на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверять по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с требованиями [14], [19].
9.2.5 Дымовые трубы могут выполняться: железобетонными, кирпичными, металлическими, из термостойкого пластика, керамическими.
Выбор материала должен производиться на основании технико-экономических расчетов в зависимости от района строительства, габаритов трубы, вида сжигаемого топлива, вида тяги (принудительная или естественная).
9.2.6 Для котельных, работающих на естественной тяге, дымовые трубы, как правило, должны быть газоплотными и выполняться из газоплотных и термостойких материалов (металл, керамика, пластик). Диаметр устья таких труб определяется расчетом в зависимости от объема дымовых газов и оптимальной скорости их выхода из устья.
9.2.7 Для котельных, работающих с принудительной тягой, выбор материала дымовых труб должен производиться на основании технико-экономических расчетов. Диаметр устья таких труб определяется расчетом в зависимости от объема дымовых газов, оптимальной скорости их выхода из устья и соблюдения требований 9.2.8.