Страница 3 из 3

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 21:10
Mariery
Лёха писал(а): 13 янв 2020, 15:05 Уровень шума (внутри Пункта), создаваемый линиями редуцирования, не должен превышать 80 дБ.
п. 4.1.11 ГОСТ 34011-2016
Лёха писал(а): 13 янв 2020, 16:20 в соответствии с п. 8.1.12 ГОСТ Р 56019-2014 Уровень звукового давления, оцененный по амплитуде в соответствии с ГОСТ 12.1.003, должен определяться на начальном этапе проектирования и не превышать 70 дБ на границе со зданиями и действующими предприятиями
Вот, я с этими "газошумовыми" проблемами тоже столкнулась. Какая-то странная формулировка: "со зданиями". А если они жилые?

Вообще, по-хорошему, нужны данные производителя оборудования, а он ими не очень охотно делится.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 21:32
Mariery
AnnyCh писал(а): 13 янв 2020, 16:55 использую как мероприятие - ...- ее характеристики нашла в интернете - прикрепила)
При этом, важно учесть ее и в других разделах проекта, чтобы не попасть в перечень ошибок, п. 15:
Игнорирование или частичный учет требований архитектурно-строительной акустики, несоблюдение санитарных норм по шуму, использование устаревшей базы при разработке решений по защите от шума. Отсутствие мероприятий по защите от шума (экраны, глушители, кожухи, облицовки и т.д.), обоснованных акустическими расчетами, в основных разделах проектной документации (ГП, АР, КР, ОВ, ХС, ТХ. ПОС, ПОД, и т.д.).

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 21:38
AnnyCh
Mariery, Да, обязательно учтем, спасибо) На самом деле, я думаю, что производитель вышлет характеристику, так как мы делаем весь проект, надеюсь, что пойдет на встречу)

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 08:31
kentavrik
Mariery писал(а): 13 янв 2020, 21:104.1.11
во ссылка на этот ГОСТ уже катит😊

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Mariery писал(а): 13 янв 2020, 21:32вышлет
если она у него вообще есть

Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Вот еще мысль. 80 дБА это с учетом реверберации, грамотно ли использовать эту цифру для определения шума проникающего в направлении "за ограждающую конструкцию"....!

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 09:44
Лёха
kentavrik писал(а): 14 янв 2020, 08:41 во ссылка на этот ГОСТ уже катит
Не катит. В соответствии с пунктом 7.3 СП 51.13330.2011, шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования в виде октавных уровней звуковой мощности Lw, корректированных уровней звуковой мощности LwA, а также эквивалентных LwAэкв и максимальных LwAмакс корректированных уровней звуковой мощности для источников непостоянного шума должны указываться заводом-изготовителем в технической документации. Допускается представлять шумовые характеристики в виде октавных уровней звукового давления Lр или уровней звука на рабочем месте LрА (на фиксированном расстоянии) при одиночно работающем оборудовании.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 09:52
1234
Лёха писал(а): 14 янв 2020, 09:44Не катит.
Действительно, требуется ДОКАЗАТЬ, что данное оборудование не создаст внутри помещения более 80 дБа. А для этого и надо знать шумовые характеристики.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 09:54
Kre4et
AnnyCh писал(а): 13 янв 2020, 14:22 Dalex, дело в том, что модернизировать ГРПШ все равно будут (ему больше 20 лет), поэтому смысла измерять шум от старого нет
Проект будет в любом случае, и в ПМООС придется рассчитывать уровень шумового воздействия(
А в целом проектная документация будет только на техническое перевооружение ГРПШ?
Если там больше никакой стройки не предусматривается, то у нас обычно достаточно экспертизы промышленной безопасности, а им по барабану этот ПМООС.
На мой взгляд подход неправильный - я бы перед КГА обосновывал перенос не шумом, а требованиями промышленной (срок эксплуатации ГРПШ истек и владелец должен либо экспертизу провести, либо новый смонтировать) и пожарной (по п.6.3.3 СП 62.13130.2010 нельзя ГРПШ ставить у стен жилых зданий безопасности если давление более 0,3 МПа).

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 10:18
kentavrik
Согласен, для расчета не катит. Я ведь к этому все и клоню

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 10:47
AnnyCh
Kre4et, уточнила у проектировщика - у нас среднее давление (до 0,3 МПа)

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Kre4et, будет реконструироваться также часть газопровода, заказчик пойдет в ГАУ ЦГЭ, им нужен ПМООС

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 14 янв 2020, 10:48
Лёха
kentavrik писал(а): 14 янв 2020, 10:18 Я ведь к этому все и клоню
Не клоните.