Лёха писал(а): pgn, советую Вам всё же перечитать ещё раз пункт 3.4.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
Не уверен что в этом вопросе что то зависит от чьего то желания откладывать СЗЗ так как он хочет ))))) И размер ориентировочной СЗЗ принимается по ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятия, а не по вспомогательному.
3.3. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.
Читайте так как написано. В данном случае объектом права является оформленный в установленном порядке земельный участок, а не какое то мифическое разбиение на объекты или зоны. Я не знаю что двигало теми людьми которые игнорируя основную деятельность предприятия принимали размер СЗЗ как для склада СДЯВ. Ваша трактовка суперсанпина весьма альтернативна, если не сказать больше.
если Вы не заметили, то VadimV написал
"А на каком основании вы от источников воздействия устанавливаете? Санпин вроде совсем другое гласит)" и мой ответ адресовался ему, и касался только рамок его высказывания.
странно что вы пишите мне, а не третьему собеседнику в этой теме, который настаивает на том что сзз должно откладываться от границы земельного участка, т.е. от границы зем.отвода. ясно понятно, что от границы промплощадки устанавливается, на которой расположен источник неорганизованный. если вы никогда не занимались крупными удаленными предприятиями и не знаете, что земельный отвод далеко не всегда совпадает с границами источников воздйествия, то что тут можно сказать...
я не могу понять также кто тут рекомендует устанавливать сзз от вспомогательного вида деятельности? вы искажаете смысл написанного. толи скучно вам, толи что...речь об установлении переменной сзз. насчет откладывания СЗЗ по основному виду деятельности разжую вам конкретно:
пример 1. есть предприятие, которое расположено на 3 производственных площадках. основное направление деятельности золотодобыча. одна из площадок - это ж/д тупик. следуя вашей логике я должен откладывать сзз размером 1000 м и от ж/д тупика как от гока - 1000 м по п.7.1.3. абсурд.
пример 2. есть предприятие в составе которого различные объекты, основное направление деятельности золодобыча. можно было бы принять сзз равную 1000 м как для гока по п.7.1.3, но роспотребнадзор требует установления переменной сзз. т.е. от котельной одна сзз, от карьера другая, от зиф - третья, все объединяю - в этоги сзз с переменным характером получается. никого в этом случае никакой основной оквэд не интересует, т.к предприятие занимает несколько тысяч га площади и обосновывать километровую зону со стороны источников, которые на предприятии вообще не являются источниками воздействия на атмосферный воздух никому не интересно.
VadimK говорит, что надо откладывать сзз от земельного участка , вы не поверите, но в границу зем отвода входит, например, водозабор, от него тоже скажете сзз отложить, да еще и километровую - ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКВЭД, как Вы предлагаете.
Давайте никого не будем запутывать и раздувать тему для обсуждения из ничего, т.к. тема создавалась для обсуждения совсем иного вопроса. В санпине ясно и четко написано как и от чего можно откладывать. Хотите везде рисовать километровые и полукилометровые зоны - рисуйте, согласовывайте. ваше право. мы этот путь прошли, не устраивает он в большинстве случае органы роспотребнадзора. да и нас далеко не всегда.
пример 3. на удаленном объекте имеется комплекс сооружений по золотодобыче, в составе которого есть вахтовый поселок. для сокращения затрат на строительство инфрастуктуры выгодно располагать вахтовый комплекс как можно ближе к зиф, но за границей сзз. сравним по стоимости километровый теплый переход и 300 м теплый переход по деньгам? плюс дороги, сети, последующая эксплуатация...нужен ли предприятию такой проектировщик, который удорожает строительство объекта на десятки, а то и сотни миллионов, вместо того, чтобы искать дешевые и эффективные решения...
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Лёха писал(а): pgn, советую Вам всё же перечитать ещё раз пункт 3.4.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов.
Не уверен что в этом вопросе что то зависит от чьего то желания откладывать СЗЗ так как он хочет ))))) И размер ориентировочной СЗЗ принимается по ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятия, а не по вспомогательному.
3.3. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.
Читайте так как написано. В данном случае объектом права является оформленный в установленном порядке земельный участок, а не какое то мифическое разбиение на объекты или зоны. Я не знаю что двигало теми людьми которые игнорируя основную деятельность предприятия принимали размер СЗЗ как для склада СДЯВ. Ваша трактовка суперсанпина весьма альтернативна, если не сказать больше.
собственно я всегда и откладывал сзз в соответствии с п.3.3 и с п.3.4. не понимаю ваших цепляний. есть отвал - 500 м от от границы отвала, т.е. 500 м от источника в данном случае, считаю в конкретном контексте говорить об отвале как от промплощадке неверно, т.к промплощадка включает еще кучу объектов. то ли вы читаете вскольз мои сообщения,то ли вы просто тут деньги получаете за каждый новый пост и ответ вам. мне не понятно. но не вижу смысла в разговоре когда оппонент пытается доказать очевидные вещи и уверяет меня мол я и х как то трактую по другому
и повторюсь еще раз ,какое отношение все это имеет к трактованию п.4.2?