Страница 3 из 3

Уменьшение выбросов от котельной

Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
Oksana
Коллеги, нужна помощь!
Как можно уменьшить выброс загр веществ от котельной?, мощность 1 МВт, топливо - газ, высота трубы 21 м, находится в городе, в 15 м от дымовой трубы стоит дом высотой 30 м. Котельная существующая, наращивать высоту трубы не будут, нет места для растяжек. На углу дома по расчету с учетом застройки превышение по диоксиду азота 1,1ПДК с учетом фона (доля фона 0,35 ПДК). Ответ мне надо дать сегодня, а я никогда не сталкивалась с фильтрами на котельную.

Re: Срочно! уменьшение выбросов от котельной

Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
opmz

Не менее 1,5 м выше конька крыши самого высокого здания в окрестности, т.е. в зоне зону влияния котельной- 0,05 ПДК.
Несколько не так. Там написано в зоне максимальных загрязнений, а не в зоне влияния, т.е. окружность с радиусом Хм.

Re: Срочно! уменьшение выбросов от котельной

Добавлено: 16 мар 2009, 22:45
akanev
Если у Вас задача рассчитать высоту для нужной тяги, то поройтесь в учебниках по теплотехнике. Если с т.зр. выбросов, то изменяйте параметры пока не получите нужные результаты.
Конкретизируйте задачу.