Страница 3 из 19

Расчет шума на стройплощадке

Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
OSA

M!В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с расчетом шума при проведении строительно-монтажных работ.
Шумовые характеристики строительной техники и механизмов тут.

СЭС требует привести расчет шума от строительной техники и механизмов, а также конкретные шумозащитные мероприятия (общие их не устраивают). Раньше не приходилось с этим сталкиваться. Подскажите плз, по каким методикам и формулам эти расчеты производятся, может у кого-нибудь есть примеры расчетов?

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 01 фев 2011, 16:25
zakamsk
Для наружной стенки школы 55 дБА - это ПДУ эквивалентного уровня шума.
ПДУ максимального уровня шума - 70 дБА.
Сомнительно, что ваши расчетные 81 дБА - эквивалентные. Но всё равно это больше, чем нужно.
К сожалению я не разрабатывал разделы для проектов в условиях плотной городской застройки. Но на форуме есть такие специалисты, подождите, они зайдут и подскажут, что делать с превышениями.

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 01 фев 2011, 17:27
Dmitrij8700
Мне в экспертизе в этом случае сказали, есть такие варианты:
1. ничего не строить;
2. Если по расчету получаются превышения, вы должны предлагать мероприятия - организационные (уменьшение количества работающей техники, запрещение эксплуатации в форсированном режиме, организация маршрутов проезда техники подальше от жилой застройки, установка вагончиков и бытовок таким образом, чтобы они экранировали шум) и инженерно-технические (установка шумозащитных экранов, применение глушителей с улучшенными характеристиками на технике, или зарубежной техники с низким уровнем шума), а проще говоря - подогнать расчет так, чтобы превышений не было. Прикладываете второй расчет, и пишете - "с учетом данных мероприятий, превышения уровня шума отсутствуют. При проведении строительных работ вышеперечисленные требования должны неукоснительно соблюдаться".
примерно, так...

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 13 фев 2011, 21:14
serge_vw
Если там надо школу защищать, то в школе проветривать помещения можно только если там нет детей, т.е. на переменах. Считайте на закрытые окна (Ra транс >=24 дБА в зависимости от остекления). Ну или пишите, что всё за каникулы построите.

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 18 фев 2011, 13:04
Sova57
Дорогие коллеги, прошу квалифицированной помощи, накопилось несколько вопросов по оценке шума от стройки: большие превышения , стройка рядом с территорией детского сада, бьюсь за каждый дБ.
1. Обязательно ли располагать ИШ на стройплощадке в определенном месте со своими координатами, ведь они постояннно перемещаются по стройплощадке. Корректо ли будет поместить в геометрический центр площадки гипотетический источник шума с суммарной шумовой характеристикой и от него считать снижение шума при распространении, учитывая при этом соблюдение п.5.6 СНиП II-12-77 (Rmax<=1.5Rmin)?
2. По периметру стройплощадки располагаются временные подъездные дороги, по которым проезжает 3 авт./ч. По-моему, некорректно оценивать эквивалентный уровень звука от них, как шум от транспортного потока и можно оценить только макс. уровень звука. Как в таком случае найти суммарное воздействие, при оценке эквивалентного УЗ? А можно всю стройку оценивать только по макс. УЗ?
3. Вопрос по СН. Допустимые уровни шума на площадках детских дошкольных учреждений более строгие, чем у фасадов зданий детсадов. Имеются ввиду игровые площадки, а не просто территория детского сада?
4. Если шумовыя характеристика строительной техники выглядит так: Уровень шума- 87 дБА (бульдозер), как вы думаете, это макс. уровень звука на 7, 5 м?

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 18 фев 2011, 14:31
ГлебыЧ
Запроектируйте временный ШЗЭ, шумозащитные палатки на компрессорах.

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 21 фев 2011, 10:17
michael84
Думаю эквивалентный нужно учитывать даже при 3 авт/ч..берем что машина едет 30 сек. и за 8 часовой рабочий день получается 1,5 инуты...от сюда и скачем...естественно эквивалентный за 8 часов будет малюсенький...но нам это и нужно))
вероятнее всего что 87 это даже не давление на 7,5 м., а мощность (хотя не уверен)..но похоже да. максимальный уровень

и чего-то никогда на стройке, даже внутри кварталов, не видел ничего кроме просто забора

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 21 фев 2011, 12:24
aartemy
1. Расположите ИШ в самых "нехороших" условиях где они только могут быть. С акустическим центром не заморачивайтесь= при высокой плотности застройки и малых расстояниях адекватного результата выне получите.
2. Согласно СН шум нормируется как по эквивалентному, так и по максимальному значению.
3. Прочтите первые слова в п. 12 таблицы 3: да это именно "Площадки отдыха на..."
4. Да, это уровень звука на расстоянии 7,5 м (несколько раз меряли - так оно и есть). Только не на холостых оборотах, а в нагрузочном режиме (когда он выполняет работу). Поскольку в такого рода технике излучающих шум поверхностей и отдельных агрегатов много (выхлоп труба, капот, траки, гидравлика) то определить УЗМ проблемновато. Хотя теоретически по ГОСТу возможно.

Re: Шум на стройплощадке

Добавлено: 21 фев 2011, 16:47
Sova57
Спасибо всем за ответы. Хотя надеялась посчитать от центра площадки: на стройплощадке около 30 ед. техники, согласно ПОС. Ее и на площадке-то расположить трудно. И забор стройплощадки в паре метров от забора детсада. Буду пробовать.

Re: Расчет шума от строительной техники

Добавлено: 07 апр 2011, 09:44
Янат
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле из СНиП 23-03-2003 можно посчитать максимальный уровень звуковой мощности Lwмакс????

Re: Расчет шума от строительной техники

Добавлено: 07 апр 2011, 09:57
zakamsk
Янат писал(а):Подскажите, пожалуйста, по какой формуле из СНиП 23-03-2003 можно посчитать максимальный уровень звуковой мощности Lwмакс????
А какой у вас источник шума? И какие исходные данные есть для расчета звуковой мощности?