Страница 3 из 4
Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 13 апр 2010, 20:42
pev
Коллеги, подскажите какая разрешительная документация потребуется если Я - Подрядчик, осуществляю забор воды на технологические нужды из скважины на территории Заказчика?! На основании требований каких норм осуществляется забор воды?
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 17 май 2021, 11:19
nastiaKr
Добрый день. Чем обосновать переоформление лицензии из питьевой в техническую? Руководству необходимо использовать территорию ЗСО 1 пояса, поэтому требуют перевести в технич.
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 17 май 2021, 13:40
Лёха
nastiaKr, если ваш подземный источник водоснабжения относится к питьевым, то вы свою скважину можете обпереводится в техническую, первый пояс ЗСО все равно должен быть
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 17 май 2021, 13:55
nastiaKr
Лёха, да, но у питьевой она 60 м, а у технической 10 м. Чем аргументировать перевод?
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 17 май 2021, 14:35
Лёха
nastiaKr, еще раз: Если вы отбираете воду из горизонта, который поставлен на баланс, как водный объект, используемый для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения вы будете обязаны установить зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (п.2 ст. 43 Водного кодекса)
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 17 май 2021, 15:03
nastiaKr
Лёха, у меня лицензия на геологич. изучение и добычу для хоз. питьевых и технических вод. В питьевых целях воду никогда не использовали, мне кажется, что то что вы написали к нам не относится
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 17 май 2021, 15:07
Лёха
nastiaKr, вам может казаться все что угодно
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 22 май 2021, 03:51
profiman
В данном вопросе много нюансов. Глубина водоносного горизонта, качество подземной воды, наличие либо отсутствие гидравлической взаимосвязи с водным объектом, на какие нужды идет использование воды. Далее, для каких целей планируете снизить ЗСО 1-го пояса, кстати он не является священной коровой и при наличии обоснований согласовывают его снижение до минимума в 7-10 м.
Вопрос в целом конечно специфический, и НПА не разъяснен, соответственно будет решаться в плоскости мнения конкретных чиновников-исполнителей.
Но никто не запрещает пакет документов на переоформление лицензии с питьевой на техническую направить, и далее, когда получите первый отказ, начать работать по конкретным основаниям.
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 24 май 2021, 13:44
Лёха
profiman, им все равно на какие нужды они направляют воду (но если уж до конца быть честным, то переоформляют лицензии с питьевого в техническое крайне тяжело), самое главное препятствие в том что они скорее всего эксплуатируют горизонт поставленный на баланс как объект хоз-питьевого значения
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 25 май 2021, 11:08
profiman
Тогда путь один, попытаться обосновать снижение ЗСО.
Re: Забор воды на технологические нужды из скважины
Добавлено: 25 май 2021, 14:07
Лёха
profiman, ну, можно попробовать пересчитать защищенность пласта, посмотреть нет ли перетоков из вышележащих пластов, конструкцию фильтра