уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]
спасибо.[:-!]
-
- Эколог
- Сообщения: 2461
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 516 раз
- Контактная информация:
Re: Пристроенная котельная
Янат, По границе ЗУ это норм. На ближайших жилых домах. У меня один раз экспертиза попросила на верхних этажах близлежащих домов расчетные точки взять, на оконных проемах. Вдруг люди форточку откроют, а там дым.
-
- Эколог
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Пристроенная котельная
Подскажите, пожалуйста,а как можно обосновать эту высоту РТ, ведь по п.1.2. МРР-2017 расчеты рассеивания выполняются в ДВУХМЕТРОВОМ слое над поверхностью земли?Птица писал(а): 05 апр 2024, 07:24 экспертиза попросила на верхних этажах близлежащих домов расчетные точки взять,
-
- Эколог
- Сообщения: 920
- Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
- Награды: 3
- Откуда: Терра Инкогнита
- Благодарил (а): 230 раз
- Поблагодарили: 364 раза
Re: Пристроенная котельная
а как же слова "а также вертикального распределения концентраций ЗВ" в этом же пункте? Для рассеивания на произвольной высоте нужен будет блок "Застройка и высота" для УПРЗА.elen* писал(а): 05 апр 2024, 10:48 ведь по п.1.2. МРР-2017 расчеты рассеивания выполняются в ДВУХМЕТРОВОМ слое над поверхностью земли?
-
- Эколог
- Сообщения: 2461
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 516 раз
- Контактная информация:
Re: Пристроенная котельная
elen*, То что нужно рассеивание проводить даже и не обсуждается. И да блок Застройка и высота нужен.