п. 4.1.11 ГОСТ 34011-2016Лёха писал(а): 13 янв 2020, 15:05 Уровень шума (внутри Пункта), создаваемый линиями редуцирования, не должен превышать 80 дБ.
Вот, я с этими "газошумовыми" проблемами тоже столкнулась. Какая-то странная формулировка: "со зданиями". А если они жилые?Лёха писал(а): 13 янв 2020, 16:20 в соответствии с п. 8.1.12 ГОСТ Р 56019-2014 Уровень звукового давления, оцененный по амплитуде в соответствии с ГОСТ 12.1.003, должен определяться на начальном этапе проектирования и не превышать 70 дБ на границе со зданиями и действующими предприятиями
Вообще, по-хорошему, нужны данные производителя оборудования, а он ими не очень охотно делится.