Скорость выхода ГВС

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Вадим1
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 09 мар 2007, 10:32
Откуда: Самара

Скорость выхода ГВС

Сообщение Вадим1 »

Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.

MariKu
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:59
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение MariKu »

Моя печь работает на дровах, а в этой ф-ле коэффициента "k" для дров нет, и не понятно,как расчитать "a" и "Q"

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 231 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение zakamsk »

Дрова - как бурые угли. Альфа в районе 1,4 будет (либо по документации к печи, не левый же у вас хлебозавод), а Q для дров - в интернете легко найти.
Спойлер
Изображение

MariKu
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:59
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение MariKu »

Спасибо, теперь все понятно. Еше надо расчитать объемный расход ГВС от вентилятора, при известной производительности и диаметре. Подскажите, пожалуйста, как это сделать

bvn

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
Награды: 2
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 386 раз
Поблагодарили: 116 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение bvn »

Коллеги, подскажите какие принимать параметры ГВС от общеобменной вентиляции, форточек и дверных проемов?
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.


bvn

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
Награды: 2
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 386 раз
Поблагодарили: 116 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение bvn »

Неужели никто не знает?

P.S. Вариант с замерами не предлагать.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Аватара пользователя

Yarmakc
Интеграл-Клуб
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 14:40
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Yarmakc »

Присоединяюсь к вопросу... Актуально в последнее время... Эксперты РТН умоляют обосновывать принятые значения... :-)

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 231 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение zakamsk »

Владимир11071985 писал(а):Коллеги, подскажите какие принимать параметры ГВС от общеобменной вентиляции, форточек и дверных проемов?
Ну насчет общеобменной вентиляции я такой вопрос понимаю, но форточка и дверь - это неорганизованные источники - какие тут параметры ГВС? О чём вы, ребята?
У общеобменной вентиляции, если она не принудительная, то надо отталкиваться от объема помещения и кратности воздухообмена. Если принудительная - то от параметров вентилятора.
Спойлер
Изображение

bvn

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
Награды: 2
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 386 раз
Поблагодарили: 116 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение bvn »

Спасибо за ответ, но легче не стало. Где взять кратность воздухообмена?

zakamsk, форточки и дверные проемы принимаются как организованные источники согласно Методического пособия 2005 г.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 108 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Dalex »

zakamsk писал(а): но форточка и дверь - это неорганизованные источники - какие тут параметры ГВС? О чём вы, ребята?
дык мы о с.105 Методического пособия 2005))))
но эт чисто для теоретических расчетов, а вот замеры ЗВ сделать не получится из форточки...

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 231 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение zakamsk »

Стр. 105: "в отдельных случаях дверной или оконный проем можно стилизовать как точечный источник".
Чувствуете разницу: между "иногда это можно делать, если есть нужда" и как вы заявляете: "форточка - это организованный источник согласно стр. 105"
У меня вопрос: а кому эта возможность нужна? Мне никогда не была нужна. А вам зачем?
Спойлер
Изображение

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности