Санитарный разрыв от автостоянок
Санитарный разрыв от автостоянок
Подскажите пожалуйста, какой должен быть размер санитарного разрыва от автостоянки на 10 м/м до административно жилого здания (первые четыре этажа административные помещения, далее этажей 20 жилых)
по санпин нормируются только фасады жилых домов.
по санпин нормируются только фасады жилых домов.
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 май 2014, 09:43
- Контактная информация:
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Всем здравствуйте!
Разрабатываем проект СЗЗ (санитарного разрыва) для подземной автопарковки, расположенной непосредственно под жилым домом. Въезды-выезды пристроены к глухим торцовым стенам. Имеется вентиляционная шахта, расположенная на достаточном расстоянии до границ нормируемых территорий. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 рассматриваемая жилая застройка с подземной автопарковкой не имеет регламентируемой СЗЗ, но нормируется как санитарный разрыв (п. 7.1.12 приложение к т.7.1.1.) Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами (п. 7.1.12 приложение к т.7.1.1.).
Вопрос. А как показать этот санитарный разрыв графически на карте-ситуации? Как привязать топогеодезически по сторонам света? С обычной санитарно-защитной зоной все понятно, а с разрывом пока не сталкивался. Заранее спасибо.
Разрабатываем проект СЗЗ (санитарного разрыва) для подземной автопарковки, расположенной непосредственно под жилым домом. Въезды-выезды пристроены к глухим торцовым стенам. Имеется вентиляционная шахта, расположенная на достаточном расстоянии до границ нормируемых территорий. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 рассматриваемая жилая застройка с подземной автопарковкой не имеет регламентируемой СЗЗ, но нормируется как санитарный разрыв (п. 7.1.12 приложение к т.7.1.1.) Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами (п. 7.1.12 приложение к т.7.1.1.).
Вопрос. А как показать этот санитарный разрыв графически на карте-ситуации? Как привязать топогеодезически по сторонам света? С обычной санитарно-защитной зоной все понятно, а с разрывом пока не сталкивался. Заранее спасибо.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 467 раз
- Поблагодарили: 507 раз
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Aleksandr.Kotov санитарный разрыв показывается линией ,как СЗЗ.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 4
- Благодарил (а): 529 раз
- Поблагодарили: 204 раза
- Контактная информация:
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Стоянка на 8 машино-мест. Для установления величины санитарного разрыва желая воспользоваться п.12 пояснений к таблице 7.1.1 действующей редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, согласно которому "разрывы, приведенные в табл. 7.1.1, могут приниматься с учетом интерполяции". В моем случае величина санитарного разрыва до фасадов жилых домов и торцов с окнами составила 8 метров.
Вопрос: правильно ли я истолковал СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, воспользовавшись им для данного случая и правильный ли результат я получил?
Вопрос: правильно ли я истолковал СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, воспользовавшись им для данного случая и правильный ли результат я получил?
-
- Эколог
- Сообщения: 2461
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 516 раз
- Контактная информация:
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Согласно таблицы 7.1.1 у вас размер санитарного разрыва регламентируется первым столбцом: "открытые стоянки и паркинги вместимостью 10 машиномест и менее). Данные требования должны быть проработаны еще на стадии генплана. После выполнения расчетов рассеивания как я поняла по линии 1ПДК установили что на расстоянии 8 м уже заканчивается негативное влияние на атмосферный воздух. Правильность расчетов увы просмотреть невозможно, т.к. вы их не выложили. По моему опыту могу сказать что от таких стоянок влияние бывает менее 1ПДК кроме оксидов углерода. Да и то это зависит от категории автотранспорта которое вы закладываете в расчеты.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 4
- Благодарил (а): 529 раз
- Поблагодарили: 204 раза
- Контактная информация:
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Мой вопрос состоял в другом- правильно (допустимо) ли использовать метод интерполяции в моем случае?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 330 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Роман, все ж упрется в проверяющего. Раз нет четкого определения как интерполяцию эту делать, эксперта нужно будет просто убедить в своей правоте. Мне кажется это возможно и правильно.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 17 окт 2005, 19:24
- Откуда: город
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
чет вы мудрите
Aleksandr.Kotov о какой разработке сзз для подземного паркинга идет речь?!
п. 2.6. гласит: Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
достаточно расчета в разделе ПМООС и проведения замеров.
графически изображаем от ближайшего проезда авто
и есть минимальные пожарные рарывы, которые вы не имете правва уменьшать.
Aleksandr.Kotov о какой разработке сзз для подземного паркинга идет речь?!
п. 2.6. гласит: Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
достаточно расчета в разделе ПМООС и проведения замеров.
графически изображаем от ближайшего проезда авто
и есть минимальные пожарные рарывы, которые вы не имете правва уменьшать.
летаю на метле
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 4
- Благодарил (а): 529 раз
- Поблагодарили: 204 раза
- Контактная информация:
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Стоянка на 8 машино-мест. Для установления величины санитарного разрыва желая воспользоваться п.12 пояснений к таблице 7.1.1 действующей редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, согласно которому "разрывы, приведенные в табл. 7.1.1, могут приниматься с учетом интерполяции". В моем случае величина санитарного разрыва до фасадов жилых домов и торцов с окнами составила 8 метров.
Вопрос: правильно ли я истолковал СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, воспользовавшись им для данного случая и правильный ли результат я получил?
Вопрос: правильно ли я истолковал СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, воспользовавшись им для данного случая и правильный ли результат я получил?
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 13:52
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Санитарный разрыв от автостоянок
Если стоянка не гостевая, то разрыв устанавливается согласно т.7.1.1, как вы описали.
Есть желание — будут возможности.
Будут действия — появится результат.
Будут действия — появится результат.