Страница 19 из 38

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 24 май 2017, 11:59
Sanya101
Как относитесь к методикам НИИ Атмосфера 2015 г? Я так понимаю, что методики 1997 г еще действуют? Что ответить экспертизе, если она попросит пересчитать выбросы по методикам 2015 г?

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 24 май 2017, 12:10
widiks
Sanya101, перечень методик НИИ Атмосфера не имеет нормативной силы.
Но реальность такова, что очень долго и мучительно вы будете это доказывать.

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 25 май 2017, 04:07
ГЭТИ
Sanya101, а раздел с замечаниями экспертизы в какой конференции форума расположен - Инженерные изыскания... То есть здесь обсуждают замечания, выставленные по этому направлению деятельности. Вам необходимо вынести свой вопрос в иной раздел форума. Например это Замечания экспертизы по разделу ООС

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 01 июн 2017, 07:36
Sanya101
Получил такое замечание:
В программе мониторинга не указан вид проб атмосферного воздуха (разовая, среднесуточная)
Как ответить?

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 01 июн 2017, 08:38
ГЭТИ
Sanya101, что бы обсуждать ваш вопрос, нужно понимание где это у вас прописано - в ИЭИ или в проектной документации, также следует дать материал о каком проектируемом объекте идет речь и какие показатели вы уже включили. Ну и наконец - мотивировка замечания, что нарушено?!

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 01 июн 2017, 08:55
Sanya101
ГЭТИ писал(а): что бы обсуждать ваш вопрос, нужно понимание где это у вас прописано - в ИЭИ или в проектной документации, также следует дать материал о каком проектируемом объекте идет речь и какие показатели вы уже включили. Ну и наконец - мотивировка замечания, что нарушено?!
В том то и дело, что ничего не нарушено. Нужна дать пояснение эксперту. Читаю первый попавшийся протокол отбора проб воздуха, там написано: "Вид пробы: разовая". А почему разовая непонятно. Может есть какой-то нормативный документ?

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 01 июн 2017, 09:00
VadimV
Она любая - разовая. Если не производился непрерывный суточный пробоотбор),

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 01 июн 2017, 11:47
Sanya101
Мда, тяжело читать РД 52.04.186-89 неподготовленному человеку. Но в этом РД говорится, как о м.р. так и о с.с. и не понятно, является ли отбор м.р. проб обязательным. Еще нашел такой ГОСТ 17.2.3.01-86. Но опять же в п 4.1 говорится о м.р. пробах, а в п 4.2 о с.с.

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 02 июн 2017, 10:24
VadimV
А там разве не написано что с.с. это несколько м.р.?)

Re: Замечания экспертизы

Добавлено: 02 июн 2017, 10:48
Slavaeko
В ГОСТ 17.2.3.01-86, раздел 3 расписаны четыре программы наблюдений. В каждой расписано какие концентрации следует определять (когда среднесуточные, когда максимальноразовые).