Страница 17 из 17

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 18 мар 2023, 01:15
Екатерин
Коллеги, Подскажите пожалуйста, я запуталась(): при эксплуатации резервной ДЭС, допустим в режиме 50% мощности, в расчете выбросов (г/с) используем соответственно 50% от номинальной мощности по паспорту. При этом удельный расход топлива в расчете (г/кВт.ч) остается неизменным в соответствии с паспортом ДЭС как и при номинальном режиме? изменится только расход топлива л/ч?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 18 мар 2023, 07:17
ro_
Екатерин писал(а): 18 мар 2023, 01:15 При этом удельный расход топлива в расчете (г/кВт.ч) остается неизменным в соответствии с паспортом ДЭС как и при номинальном режиме? изменится только расход топлива л/ч?
Как рассчитать удельный расход топлива в г/кВт.ч, если известен расход в л/ч?https://buildingclub.ru/kalkulyator-onl ... ch-onlajn/

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 авг 2023, 20:40
gogolina.alena
Можно проще, этот показатель всегда есть в паспорте на дизель

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 01 дек 2023, 00:28
Mariery
Подскажите, пожалуйста: современная программа «Дизель» 2.2 рассчитывает выбросы в соответствии с с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» или в соответствии с ГОСТ Р 56163-2019? Или все-таки и то, и другое?
Замечание эксперта к расчета выбросов от ДЭС звучит как "Выбросы ЗВ необходимо определить в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» или в соответствии с ГОСТ Р 56163-2019".

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 01 дек 2023, 06:34
Пожар
Mariery, посмотрите в отчете в самом начале. Если вы ставили галочку на ГОСТ, то будет написан ГОСТ. Если по методике, то будет название методики

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 01 дек 2023, 08:04
Птица
Mariery, Так выберите сами по какой методике вам считать. Экспертиза и ту и ту методику принимает.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 май 2024, 04:30
ОльгаМур
Добрый день!
Есть у кого-нибудь обоснование, что от ДЭС (ДГ ХND-220, производство Китай) можно считать выбросы с учетом п. 8 методики расчета с применением понижающего коэффициента. Что ДЭС, производства Китай отвечают требованиям природоохранного законодательства ЕЭС, США, Японии?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 май 2024, 13:30
Птица
ОльгаМур, Так вы запросите сертификаты на данную ДЭС и увидите соответствует она природоохранному законодательству ЕЭС или нет.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 июн 2024, 10:03
Татьяна Ляпина
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность не учитывать загрязняющие вещ-ва от ДГУ 1 и 2 класса опасности, а именно формальдегид и бенз(а)пирен?
Может быть у кого-то была такая практика?

Согласно методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок Санкт-Петербург 2001.
Расчеты выбросов выполняются для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами стационарных дизельных установок:
оксид углерода,
оксиды азота,
углеводороды,
сажа,
диоксид серы,
формальдегид,
бенз(а)пирен.

Благодарю