Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 19 май 2015, 22:39
seergy
katerinchik21 писал(а):Добрый день, уважаемые экологи! Вопрос в следующем, есть база РММ и для этой базы наш центр проектирует вентиляцию (до этого ее не было), и сам проект так и называется "Вентиляция для РММ..." (то есть не реконструкция РММ, а имеено вентиляция). Вопрос нужен ли раздел ПМООС? и если да, то:
1.При эксплуатации выбросы в атм.воздух надо будет считать от всего РММ и от всех участков, или же только где будет проходить наша вентиляция (от этих участоков), так как проект называется "Вентиляция..."
2.Такой же вопрос по отходам при эксплуатации: так как проект наз."Вентиляция ", то отходов от нее ведь не образуется, или все таки название это не главное и надо будет обсчитывать полностью все предприятие?
Просто сама база РММ большая и у меня ООС получится на много масштабнее если обсчитывать всю базу, нежели само стр-во этой вентиляции, и теперь начальник меня мучает вопросом, можно ли как нибудь все таки посчитать с учетом названия объекта "Вентиляция для РММ", то есть упор сделать, что мы то только вентиляцию делаем и все, в основное производство мы не лезем, и выбросы и шум, и отходы посчитать только непосредственно от этой новой вентиляции.
Если кто понял о чем я, заранее спасибо за Ваше мнение.
У вас по всей видимости скорее капитальный ремонт объекта капитального строительства - замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства или их элементов.
В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства (ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ).
Т.о. раздел ООС по "желанию заказчика". К тому разрешение на строительство не требуется и соответственно передавать в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство в градостроительные архивы раздел ООС нет необходимости.
Рекомендую:
1) Получить письмо-подтверждение от соответствующих уполномоченных органов власти о том, что в вашем случае проектная документация подготавливается для замены и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения (вентиляции) объекта капитального строительства или их элементов, т.е. капитального ремонта.
2. Выполните ООС для вентиляции (выбросы, отходы на периоды СМР и эксплуатации) для последующей корректировки ПДВ и ПНООЛР (если требуется), т.к. в задании на проектирование полагаю указано: "выполнить разделы в соответствии с 87 Постановлением (положением)".
3. Если кто-то требует проект для проверки или грозится экспертизой ПД, то:
- прикрываетесь письмом о капремонте системы ОВ и указываете, что разрешение на строительство, тем более экспертиза ПД, не требуется;
- категорично указывайте о недопущении требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные Градостроительным Кодексом ( ч. 16 ст. 48 ГрК РФ);
- категорично указывайте о недопущении проведение иных экспертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей, государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории, а также проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности, искусственных земельных участков на водных объектах;
- обязательно убедите в этом технического заказчика, а то он может на всякий случай и на экспертизу отправить по собственной инициативе, а там эксперт попадётся. который будет с вас требовать всё предприятие (этим грешат очень крупные компании, где мечты сбываются и т.п.).

Это мой опыт, как не делать дурную работу, но учесть изменения в ПДВ и ПНООЛР - обычно работает на 85 %.

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 24 май 2015, 20:37
ecolon51
Можно как-то отписаться от данного замечания?

"Не представлены копии лицензий организаций, которым предусматривается передача отходов периода реконструкции и эксплуатации для размещения, утилизации, обезвреживания (ст.4,9,10 Закона «Об отходах производств и потребления»)."

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 25 май 2015, 06:30
nightroad
Лучше найдите ближайшую организацию, у которой есть лицензия. Пусть даже она будет за 200 км. Эксперту нужен сам факт возможности размещения отходов на период реконструкции и эксплуатации. Объект размещения должен быть включен в ГРОРО.

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 25 май 2015, 07:12
EL_MATADOR
Я пишу при разработки раздела ООС руководствуемся ст.10 Закона «Об отходах производств и потребления»)." Так как проект на стадии проектирование он не является юр. лицом. Договоры на вывоз мусора на период эксплуатации будит заключаться согласно ст 4 Закона «Об отходах производств и потребления»)." при получении документации на юр лицо. На период строительства вывоз мусора осуществляет подрядчик который определиться по итогом тендара. Какой будит подрядчик и куда он будет вывозить отходы на стадии проектирование выяснить не возможно.

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 25 май 2015, 09:36
levsha
EL_MATADOR такое я тоже пишу, но нигде оно не проходит. Нужна лицензия организации, куда возможен вывоз отходов.
Как мне объяснили в экспертизе, если поблизости нет полигонов, тогда вы в проекте должны предусмотреть устройство полигона и там размещать свои отходы.
Во так например они выглядят:
Не определены места вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в период строительства; возможность приема стоков сторонними организациями подтвердить документально (п. 6.7.4 Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»);
Не определены конечные организации по утилизации всех видов отходов, образующихся на периоды строительства. Представить копии лицензий на деятельность по обращению с опасными отходами и лимитов образования и размещения отходов, выданных полигонам (организациям по переработке отходов) – конечным пунктам размещения отходов (в соответствии с требованиями ст. 10, 18 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ);

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 25 май 2015, 09:47
Ecolog-Julia
Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» не является нормативным документом, не обязательно к применению.

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 17 июл 2015, 14:21
katerinchik21
С вентиляцией, ребята, разобралась. буду считать скорей всего полностью, спасибо за советы.
Дорогие экологи, возник еще один вопросик, магистральный газопровод (МГ) пересекает 10 ручьев без названия, и мы получили замечание, чтоб получить согласование с федеральным агентством по рыболовству.
А федеральное агенство требует добавить мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а так же сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Подскажите пожалуйста кто что пишет под этим пунктом?

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 17 июл 2015, 14:55
Kotucheny
katerinchik21, либо вы берете выписку из водного реестра о том, что данные ручьи не являются водными объектами, либо выполняете рыбозащиту.

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 31 июл 2015, 07:57
ecolon51
Есть предприятие, на нем из выбросов от технологических процессов только уборку можно выделить при которой образуются пары спирта, перекиси водорода, и хлора

так вот, если ОВ раздел предусматрвиает :
"Проектом предусматривается устройство одной вытяжной рециркуляционной вентиля-ционной системы - В1.
Воздух помещений по рециркуляционной схеме поступает в приточную установку и используется повторно с «подмесом» до 20% чистого воздуха."

Выбросы вообще не учитываются т.к. все рецеркулирует ?!

Re: Разработка раздела "Охрана окружающей среды"

Добавлено: 31 июл 2015, 08:12
EL_MATADOR