Какую нормативную СЗЗ взять
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 21 июн 2005, 19:29
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Какую нормативную СЗЗ взять
И какую нормативную СЗЗ взять для факельной установки сжигания биогаза на биологических очистных сооружениях предприятия?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
Добрый день! Когда то была тема «Инсинераторы», где этот вопрос обсуждался.ozoniya писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста какую СЗЗ принять из САНПиНа для установки для сжигания инфицированных медицинских и биологических отходов «Mediburn». В данной установке сжигаются трупы животных т.е. используют ее как крематор. В САНПиНе 2.2.1/2.1.1.1200-03 в пункте 7.1.12. для крематориев без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью, СЗЗ равна 500 м. Корректно ли принимать данное значение в моем случае?
Наверное и Ваше предложение и предложение Сергея имеют право на существование.
Однако 500 м, а тем более 1000 м это "круто".
Необходимо уже на стадии проекта задуматься о корректировке СЗЗ в сторону уменьшения.
Но 500 м (предприятие II класса опасности ), а 1000 м (предприятие I класса опасности) для которых согласно:
СанПиН п. 2.10. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.
-
- Модератор
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: 21 янв 2013, 15:42
- Награды: 6
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 127 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
Тут надо учитывать, что это все-таки не крематорий для людей, а оборудование для уничтожения биологических отходов (трупов животных), а это уже другое. Проект СЗЗ придется разрабатывать, но сейчас речь идет о нормативной СЗЗ.
Если терзают сильные сомнения можете позвонить или написать в территориальный орган роспотребнадзора и спросить.
Если терзают сильные сомнения можете позвонить или написать в территориальный орган роспотребнадзора и спросить.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
Возможно следует воспользоваться
СанПиН п.4.8.Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.
СанПиН п.4.8.Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 330 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
Последнее письмо с разъяснениями переложило же принятие решений по расчетным СЗЗ для 1 и 2 класса на местный уровень, а у них как раз проектирование похоже. Так что можно спокойно на уровне субъекта согласовать, особенно если удастся доказать, что подход к расчету выбросов от инсинераторов только как выбросу от сжигаемого топлива, правилен.yuri писал(а): Необходимо уже на стадии проекта задуматься о корректировке СЗЗ в сторону уменьшения.
Но 500 м (предприятие II класса опасности ), а 1000 м (предприятие I класса опасности) для которых согласно:
СанПиН п. 2.10. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 330 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
Новое письмо Роспотребнадзора по СЗЗ
в этой теме есть оно и обсуждение.
в этой теме есть оно и обсуждение.
-
- Эколог
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 03 апр 2006, 16:18
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
Добрый день! Когда то была тема «Инсинераторы», где этот вопрос обсуждался.
Наверное и Ваше предложение и предложение Сергея имеют право на существование.
Однако 500 м, а тем более 1000 м это "круто".
Необходимо уже на стадии проекта задуматься о корректировке СЗЗ в сторону уменьшения.
Но 500 м (предприятие II класса опасности ), а 1000 м (предприятие I класса опасности) для которых согласно:
СанПиН п. 2.10. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.[/quote]
У меня проект ПДВ, мне надо определиться с ориентировочным размером СЗЗ чтобы провести на ней расчет.
Наверное и Ваше предложение и предложение Сергея имеют право на существование.
Однако 500 м, а тем более 1000 м это "круто".
Необходимо уже на стадии проекта задуматься о корректировке СЗЗ в сторону уменьшения.
Но 500 м (предприятие II класса опасности ), а 1000 м (предприятие I класса опасности) для которых согласно:
СанПиН п. 2.10. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.[/quote]
У меня проект ПДВ, мне надо определиться с ориентировочным размером СЗЗ чтобы провести на ней расчет.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
1. "Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты" (утв. Госкомприроды СССР 11.09.1989). 1.1…..ПДВ - это масса выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника или совокупности источников загрязнения атмосферы города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере, создающая приземную концентрацию, не превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира (по ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями), если нет других более жестких экологических требований или ограничений <*>.
------------------------------------
<*> В отдельных случаях сравнение может производиться с ПДК для лесной растительности или животных, если они разработаны.
2.
При разработке проекта ПДВ следует руководствоваться Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия.
Для определения наибольшего вклада на границе СЗЗ и сославшись п. 4.8 СанПиН совместите границы СЗЗ с границами жилой (или др. нормируемой) зоной и заполните таблицу 3.5.
3.
Разработка проекта СЗЗ это уже следующий вопрос.
4.
Посмотрите (почитайте) тему форума «Рекомендации по оформлению… ПДВ»
------------------------------------
<*> В отдельных случаях сравнение может производиться с ПДК для лесной растительности или животных, если они разработаны.
2.
При разработке проекта ПДВ следует руководствоваться Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия.
Для определения наибольшего вклада на границе СЗЗ и сославшись п. 4.8 СанПиН совместите границы СЗЗ с границами жилой (или др. нормируемой) зоной и заполните таблицу 3.5.
3.
Разработка проекта СЗЗ это уже следующий вопрос.
4.
Посмотрите (почитайте) тему форума «Рекомендации по оформлению… ПДВ»
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5947
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1129 раз
- Поблагодарили: 2424 раза
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
[facepalm]Для определения наибольшего вклада на границе СЗЗ и сославшись п. 4.8 СанПиН совместите границы СЗЗ с границами жилой (или др. нормируемой) зоной и заполните таблицу 3.5.
Какое совмещение? Какие проекты СЗЗ?
По моему мнению вполне корректно.Добрый день! Подскажите пожалуйста какую СЗЗ принять из САНПиНа для установки для сжигания инфицированных медицинских и биологических отходов «Mediburn». В данной установке сжигаются трупы животных т.е. используют ее как крематор. В САНПиНе 2.2.1/2.1.1.1200-03 в пункте 7.1.12. для крематориев без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью, СЗЗ равна 500 м. Корректно ли принимать данное значение в моем случае?
ozoniya, возьмите вы эти 500 метров, поставьте точки на восьми румбах и на нормируемых территориях и разрабатывайте проект ПДВ спокойно, не заморачиваясь. Не отпределяется СЗЗ в проекте ПДВ, а только указывается.
http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 85#p101902 Вот тема в которой всё уже давно обсуждено и разложено по полочкам.
Спойлер
masm0 » 01 окт 2013, 19:23
Я не совсем правильно выразился. То что я написал, относится к вашему случаю.
Вообще, согласно Рекомендациям для 1 и 2 категории предприятия нужно делать расчет максимальных приземные концентрации на границе СЗЗ, показывать ее на картах-схемах. Также есть другие требования в основном со ссылкой на недействующие документы. Кстати, насколько мне известно, категорию можно определить только по Мет.пособию-2012, которое...
На форуме уже выкладывали письмо Роспотребнадзора от 27 марта 2009 г. N 01/3902-9-32 «О типовых ошибках, допускаемых при рассмотрении проектов ПДВ, СЗЗ». В проекте ПДВ никакие СЗЗ не обосновываются. Это делается в проекте СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Также при рассмотрении проектов ПДВ в Роспотребнадзоре предлагается руководствоваться требованиями п.п. 4.2.1-4.2.8 СанПиН 2.1.6.1032-01. Этот СанПиН называется "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", и в п.2 требования предъявляются только к селитебным и рекреационным зонам. О санитарно-защитных зонах речь не идет. Это тоже сказано и в упомянутом письме.
Господа, ну в конце концов, не знаете если, не фантазируйте, не создавайте множество сообщений вводящих человека в заблуждение. Сам воспользуйтесь поиском по форуму прежде чем ответить.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Какую нормативную СЗЗ взять
У меня проект ПДВ, мне надо определиться с ориентировочным размером СЗЗ чтобы провести на ней расчет.[/quote]ozoniya писал(а):Добрый день! Когда то была тема «Инсинераторы», где этот вопрос обсуждался.
Наверное и Ваше предложение и предложение Сергея имеют право на существование.
Однако 500 м, а тем более 1000 м это "круто".
Необходимо уже на стадии проекта задуматься о корректировке СЗЗ в сторону уменьшения.
Но 500 м (предприятие II класса опасности ), а 1000 м (предприятие I класса опасности) для которых согласно:
СанПиН п. 2.10. Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.
Добрый день! 1. Сторонникам 500 и 1000 м. Посмотрите в Ваших городах расстояния от крематориев (они в основном расположены рядом с моргами).
2. Еще раз советую воспользоваться п.4.8 СанПиН и построить Вашу СЗЗ по результатам рассеивания. Можно также совместить границы ориентировочной СЗЗ с границами жилой зоны (уверен, что расстояние до жилой зоны менее 50 м не говоря уже о 100 м).
3. Не создавайте трудностей себе и проблем в будущем предприятию для которого разрабатывается ПДВ.