Страница 15 из 97
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 04 май 2016, 13:04
Галка
zakamsk писал(а):Галка
Мероприятие простое: в период НМУ регламентные пуски ДЭС не проводятся.
А аварийные выбросы от ДЭС не нормируются. И мероприятий не нужно.
Спасибо за ответ! Я знаю, что выбросы от ДЭС не нормируются, но видимо разработчик ПДВ об этом не знал. Я разрабатываю НМУ, естественно по готовому проекту и там основным основным источником, дающий наибольший вклад является ДЭС.
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 04 май 2016, 13:09
Ecolog-Julia
Галка, все равно при первом режиме проводите организационно-технические мероприятия.
При втором и третьем режиме НМУ в качестве мероприятия указывается "Проверку работоспособности ДЭС не проводить", эффективность мероприятий 100%, выбросы от ДЭС в при втором и третьем режиме НМУ равны 0.
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 05 май 2016, 07:25
1234
Подскажите, при планировании мероприятий при НМУ для крупного промышленного предприятия Московской области у кого нужно запрашивать исходные требования?
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 05 май 2016, 08:33
Галка
Коллеги, доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какой формулировкой можно описаться от НМУ для 2-3 режимов по котельной? В РД 153-34.0-02.314-98 много чего написано, что можно сделать, но наш эксперт требует конкретные действие например снизить производительность в два раза (никак не на 20,30% и т.д) и подтвердить расчетами. Но ведь это не реально с котельными, тем более они для отопления жилых помещений. Хочу сделать только 1 режим, а как "отмазаться " от 2-3 не знаю((( Помогите, пожалуйста.
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 05 май 2016, 10:21
zakamsk
Галка
"Отмазываемся" следующим образом. Пишем, что снижение выбросов от котельной в период НМУ достигается лишь посредством уменьшения количества сжиганемого топлива, что приводит к уменьшению подачи тепловой энергии потребителям. Самовольное снижение выработки и подачи тепловой энергии потребителям недопустимо, поскольку котельная должна обеспечить необходимую подачу энергии согласно температурных графиков, утвержденных органами власти населенного пункта. В связи с вышеизложенным, мероприятия для НМУ 2-3 режимов не разрабатывались.
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 05 май 2016, 12:45
1234
С экспертом лучше особо не спорить. Требует - поинтересоваться основанием для требований.
Будет настаивать - разработайте снижение.
По факту пусть потом органы надзора и власти разбираются, что будет приоритетнее - качество воздуха или температура в домах.
Режимы теплопотребления тоже отличаются. Иногда вполне возможно перейти на более низкую температуру теплоносителя, если дышать уже нечем.
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 05 май 2016, 13:04
Галка
Эксперт требует мероприятий, которые реально потом будет выполнить.Как можно снижение температуры теплоносителя подтвердить расчетами?
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 10 май 2016, 15:06
Галка
Доброго всем дня! Поделитесь, пожалуйста, образцом журнала для записи предупреждений (оповещений) о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Спасибочки)
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 31 май 2016, 13:15
Галка
Коллеги, добрый день! Особенно меня интересую коллеги Калужской области. Кто нибудь согласовывал мероприятия по регулированию выбросов при НМУ? Кто согласовывает? Есть Постановление Правительства Калужской области от 8 апреля 2014 г. N 224 "Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Калужской области". А кто несет ответственность я не нашла) Ни Министерство экологии по Калужской области, ни Управление РПН по Калужской области, ни Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ни даже МЧС даже и не слышали, что нужно такое мероприятие делать)))
Re: Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ
Добавлено: 23 июн 2016, 09:23
frx59
Коллеги, а не подскажете, нужно ли в мосцгмс отправлять письма на их почту электронную о том, какие мероприятия были приняты в период НМУ? От прошлого эколога остался приказ о назначении ответственного, там последним пунком прописано:
"Ответственному за прием сообщений об НМУ уведомить о принятых мерах ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» по e-mail
moscgms-fon@mail.ru или по факсу 681-54-56."