Страница 15 из 17

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 15 июн 2018, 10:51
АлександраNNN
Коллеги, Help.
Для стационарных дизелей существуют экологические классы Stage (I-V) и Tier (аналоги Евро-ххх) . Они подразумевают установку многоуровневой фильтрации - если есть информация о соответствии ДЭСки этим требованяим, но эффективность фильтров не понятна. Может, сталкивался кто?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 02 июл 2018, 17:15
pumpkin
АлександраNNN, вот у меня, например, в технической спецификациии дизель-генератора, сертифицированного по Stage 3a информации по эффективности фильтрации нет, есть только данные по выбросам г/кВт по каждому веществу.
У меня к вам вопрос, раз уж вы подняли тему. каким гостам соответсвует Stage2 и Stage 3?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 июл 2019, 05:14
пампуха
Дорогие коллеги, впервые сталкиваюсь с таким замечанием эксперта при проверки пдв. Просит предоставить регламент проверки дэс. Дело в том, что за последние 7 лет дэс, которая служит при аварийном отключении, не работала по назначению, то есть аварий не было. но 1 раз в год предприятие включает на 6 часов эту дэс, чтобы проверить работоспособность. Выбросы я рассчитала за эти 6 часов. Выбросы эксперта устроили, но проект был отклонен в связи с отсутствием регламента проверки работы дэс. что это такое-не могу разобраться. если вы сталкивались или же уже делали такое, прошу о помощи

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 июл 2019, 05:48
kentavrik
Тоже никогда не сталпивался. Полно предприятий где не было под это дело релламента. Но обратите внимание, что предприятиемдолжоо было вам выдать данные для расчета, где также указана мощность на которое происходит проверка (100 или 80 или60 процентоа от номинальоой мощности..... или еще чего). Или какое то время (какое?) Наодной мощности ампотом на другой

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да вот и еще мысль, прикладываете паспорт на оборудование и если проверки действител но были там вроде в конце пишут об этом (не ас конечно в этом вопросе...)

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 июл 2019, 06:28
Птица
пампуха, Тоже первый раз такое слышу. Да с этим регламентом ничего сложного нет. Предприятие может сами разработать данный регламент и утвердить или можете взять паспорт на ДЭС и письмо от предприятия что проверка ДЭС осуществляется строго по пункту такому то паспорта на оборудование.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 июл 2019, 07:02
pgn
пампуха, необходимость периодических запусков аварийных ДЭС должна быть чем регламентирована. если в документации на саму ДЭС таких требований нет, то надо просить заказчика выдать какую то бумажку. обычно дэс запускается 1 раз в 1-6 месяцев на 10-15 минут, хотя со слов дилеров достаточно прокрутить двигатель.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 июл 2019, 07:40
sindikatik
пампуха, найти сейчас не найду (давно дело было), но на предприятии имелся журнал проверочных пусков, в котором фиксировали дату, продолжительность запуска и вели учет топлива. Примерно 1 раз в квартал делали пуски. ДЭС была отдельно стоящая, но не сильно мощная.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 31 июл 2019, 10:15
hawkress
Мне как-то давали регламент в виде подписанной бумажки, названной График ТО и опробования ДЭС. Там получалось 3 раза в год включение на ХХ не более 15 минут и 1 раз в год под нагрузкой не менее 50%.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 июн 2020, 09:58
lavanda
Здравствуйте. Есть такой документ (не сертификат, но при покупке дизель-генератора дали как технические характеристики вместе с инструкцией). Имеется состав выброса в мг/м3. Но он дан только по углеводородам, СО, NOx и твердым частицам. Методика еще предусматривает наличие ЗВ бензапирен, диоксид серы и формальдегид.
1. Могу ли я сославшись на данный документ просчитать указанные вещества?
2. По бензапирену, SO2, формальдегиду - что выбросов нет? или эти вещества просчитать по методике?
3. Как просчитать в-ва, указанные в документе, они даны в мг/м3, в методике формулы приведены к удельным выбросам в г/кВт*ч? или просчитать по общей формуле через объемную скорость ((мг/м3* м3/с)/1000), тогда подскажите где можно взять объемный расход (м3/с)?
Page_00002.jpg

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 19 июн 2020, 11:09
Ecolog-Julia
lavanda писал(а): 19 июн 2020, 09:58 подскажите где можно взять объемный расход (м3/с)?
В сертификате указывается температура ОГ и расход ОГ. ОГ - это отходящие газы.
Но если посчитать окислы азота, выброс получается 0,48 г/с и это для двигателя 40,5 кВт. Вы уверены, что Вас устроят такие цифры для маломощного дизель-генератора? Расчетным способом выброс получится меньше.