Страница 15 из 63
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 26 мар 2015, 15:56
VadimV
В идеале конечно - паспортные данные. Но, с учетом подтверждаемой постоянными вопросами сложности их получения, измерение звуковой мощности (точнее, насколько я помню, УЗД с последующим переводом в УЗМ?) иногда и проще и показательнее. С учетом того, что, на мой взгляд, при измерении погрешность бывает скорее в сторону увеличения значений, есть некий элемент перестраховки.
А вообще, с учетом того, что мало кто разбирается в акустике как Михаил) - экспертизы пропускают даже уровни шума на рабочих местах, как исходные данные для санзон))). Причем экспертизы уровня федеральных учреждений для объектов 1-2 классов.
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 07 июл 2015, 07:00
kichkin
Интересная история. И ессно связанный с ней вопрос. Заказчик принес на переработку проект СЗЗ (разработчик проекта - другая организация). Его завернули из экспертизы ФБУЗ Гигиены, пока без выдачи экспертного заключения. Эксперт уехал в отпуск, посоветовав заказчику к его приезду проект переработать и тогда он даст положительное заключение. Ессно, заказчик не особо во всем этом разбирается и ссылаясь на эксперта утверждает, что с 1 января 2015г поменялась методика по расчету шума, и нормы вроде стали на 10дБА выше (хотя как связана методика расчету уровней и нормы шума?). И типа, в этом то и есть затык. С самим экспертом связаться не могу, а в его отделе никто акустикой кроме него не занимается.
Теперь вопрос: коллеги, шумом занимаюсь мало и редко, поэтому за телодвижениями в этой сфере не слежу. Там действительно такие уж изменения? поиск в гугле и на этом форуме ничего не дал. Я что то упускаю?
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 04 авг 2015, 11:51
Екатерина_эколог
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста как быть. Делаю расчет для подземного паркинга. Там на высоте -3.15, -0.9, 2.25 м установлены вентиляторы. Как быть с тем, что вентиляторы установлены ниже отм. 0.00 ???? Нужен ли расчет шума от данных вентиляторов???
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 04 авг 2015, 12:57
VadimV
А куда эти вентиляторы выбрасывают воздух? По воздуховоду шум распространяется и если отверстия воздуховода смотрит, например, на жилой дом - могут быть жалобы.
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 04 авг 2015, 14:03
Екатерина_эколог
В том то и дело, что по проектной документации выход воздуховода осуществляется на высоте -0.9. И как быть в этом случае??
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
И еще вопрос: подскажите пожалуйста по какой литературе посчитать снижение уровня звуковой мощности при движении шума по воздуховоду???
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 04 авг 2015, 14:46
Ecolog-Julia
Екатерина_эколог писал(а): подскажите пожалуйста по какой литературе посчитать снижение уровня звуковой мощности при движении шума по воздуховоду???
Расчет и проектирование шумоглушения систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН, Москва, 2013 г.
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 04 авг 2015, 15:11
Екатерина_эколог
А как быть с воздуховодом на высоте -0.9 м???
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 05 авг 2015, 07:33
VadimV
Ну так посчитайте уровни шума от него, если они меньше ПДУ для жилья - дальнейший расчет нецелесообразен, если больше - считайте звукоизоляцию окружающих конструкций (например бетонные стены паркинга), с ее учетом превышений уже вроде быть не должно. Хотя как-то непонятно - это типа с нижнего этажа воздух выбрасывается на верхний, а потом следующим вентилятором еще выше? Может это входы наоборот? Вы б вырезали кусочек схемы и прикрепили.
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 25 авг 2015, 11:08
ЛяНаська
Здравствуйте! Прошу помощи!! Проектируем детский сад.. Здание детского сада уже построили. Тут от руководства появилось письмо о том что в городе имеется аэропорт и шум от пролетающих самолетов будет 80 дБА.. Теперь экспертиза требует расчет звукоизоляции конструкций..Т.е. снаружи 80 дБА, в помещении по нормативу должно быть 45 дБА.. Конструкция наружных стен: кирпичная кладка (полнотелый кирпич)-380мм,
мин. плита урса - 80 мм,
кирпичная кладка (полнотелый кирпич)-120мм,
декоративная штукатурка - 20мм.
По какой методике посчитать проходит конструкция по шуму или нет?????
Re: Шум: Помощь новичкам
Добавлено: 25 авг 2015, 11:27
zakamsk
Например: МГСН 2.04-97 пособие 2. Проектирование защиты от шума и вибрации жилых и общественных зданий.