Страница 13 из 17

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 17 сен 2016, 19:39
Ильмира
Если возьмете неорг. - посмотрите, пройдет ли у вас расчет рассеивания без превышений.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 29 сен 2016, 08:39
Lilo13
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а как считать ДГУ, если при аварийном подключении не нормируются? Может где-то это прописано? Если этот РПН говорит, что Метод пособие не имеет юрид силы.

Как считать и оформлять проект? это будут отдельные ИЗА от одной ДГУ с разным расходом топлива? а потом расчет рассеивания отдельный? И в таблицах указываем все тонны, а для таблиц нормирования не включаем аварийные выбросы?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 29 сен 2016, 08:54
Ecolog-Julia
Lilo13, в федеральном законе РФ № 96 от 4 мая 1999 г. "Об охране атмосферного воздуха" в статье 22 указывается, что "Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием стационарных источников, при осуществлении производственного экологического контроля в соответствии с установленными требованиями проводят инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух"
То что расчет рассеивания проводится для штатного режима работы предприятия указано в п. 2.3 ОНД-86.
А нормативы в соответствии со ст. 23 федерального закона РФ № 7 от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды" "устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.", т.е. исходя из расчетов рассеивания.

Посчитать выброс при аварийном режиме работе ДГУ вы конечно можете, но устанавливать для этого режима норматив - нет, можно просто указать в текстовой части данные выбросы и все.

А для учета работы ДГУ в штатном режиме проводится расчет выбросов при проверке его работоспособности, это в принципе самый что ни на есть штатный режим.
Проверку работоспособности обычно проводят на 30% нагрузке, но конкретно для вашей ситуации лучше заглянуть в паспорт ДГУ и определить нагрузку.

Для расчета выбросов мощность ДГУ при проверке работоспособности принимать такую при какой проводится проверка, т.е. Мощность ДГУ номинальная * нагрузка при которой проводится проверка (%) / 100.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 29 сен 2016, 09:53
Lilo13
Спасибо. Если простым языком, то данные по аварийным выбросам вообще не вбиваем в программу.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 28 окт 2016, 01:15
Потапова Юлия
Коллеги! Меня мучают сомнения по поводу дизель-генератора. Ситуация такова: на территории больницы стоит дизель-генератор, производятся регламентные пуски раз в месяц на 10 минут. Высота трубы 2 м, по данным предприятия. А теперь вопрос: при такой огромной скорости выброса и температуре выброса, которая получается от дизель-генераторов, не опасно ли находится с ним рядом? Он расположен, судя по плану, на улице, в середине двора п-образного здания.
Вопрос возник, поскольку вживую я работающих дизель-генераторов не видела. Прошу поделиться опытом тех, кто наблюдал за работой дизель-генераторов.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 24 ноя 2016, 16:48
gogolina.alena
Потапова Юлия писал(а): Коллеги! Меня мучают сомнения по поводу дизель-генератора. Ситуация такова: на территории больницы стоит дизель-генератор, производятся регламентные пуски раз в месяц на 10 минут. Высота трубы 2 м, по данным предприятия. А теперь вопрос: при такой огромной скорости выброса и температуре выброса, которая получается от дизель-генераторов, не опасно ли находится с ним рядом? Он расположен, судя по плану, на улице, в середине двора п-образного здания.
Вопрос возник, поскольку вживую я работающих дизель-генераторов не видела. Прошу поделиться опытом тех, кто наблюдал за работой дизель-генераторов.
Современные дизельки чадят не сильнее автомобилей. ну мощные может помощнее. это методичка 20летней давности просто

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 30 май 2017, 16:13
hawkress
Коллеги, меня клинит. Поискала - не нашла ответ.

Если посмотреть паспорт любой ДЭС, то номинальных мощностей будет две: одна номинальная мощность электрогенератора; а вторая номинальная мощность дизельного двигателя. Причем мощность дизеля будет выше, чем мощность электрическая (на 5-10% обычно).
Какую мощность необходимо брать для расчетов выбросов по методике: двигателя или генератора?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 30 май 2017, 16:29
Pestarzte
hawkress, http://docs.cntd.ru/document/1200034008 и http://docs.cntd.ru/document/1200113824
В данных документах говорится о мощности двигателя. Что, в принципе, логично.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 30 май 2017, 17:05
hawkress
Pestarzte писал(а): В данных документах говорится о мощности двигателя
Я вижу в методиках "мощность стационарной дизельной установки", как бы в целом. Поэтому и вопрос возник.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 30 май 2017, 17:17
Pestarzte
hawkress, ну ведь не генератор выделяет ЗВ, а двигатель. Поэтому в случае наличия паспорта на установку, я бы взял в расчеты данные по двигателю.
Опять же, в случае расчетов по методике, нельзя использовать мощность генератора, потому что она зависит от КПД, который может варьировать. Взять 100 кВт установки с низким и высоким КПД - в первом случае выбросы по факту будут больше, чем во втором. А если считать по мощности генератора, то выброс будет одинаковый. Расчет по мощности двигателя даст фактический результат.
Ну если возьмете для расчетов бОльшую мощность, к вам точно не докопаются эксперты.