Разработка ПДВ (НДВ): Общие вопросы
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
- Эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 23 мар 2009, 14:03
- Откуда: Тольятти
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Здравствуйте. Подскажите, делаю инвентаризацию для санатория-профилактория. У них имеется своя котельная, стоянка автотранспорта, ну для нужд проводят сварочные и покрасочные работы, плюс своя пекарня (цех для выпечки хлебо-булочных изделий). Санаторий находится в рекреационной зоне, но и в принципе сам санаторий относился к санаторной зоне. Вопрос в чем: когда для обычного предприятия делаем расчет рассеивания, то в программе устанавливаем размерность границы СЗЗ (соответственно по СанПиНу) и смотрим есть превышения ПДК на границе СЗЗ или жилой застройки, зон отдыха, санаторий, и т.п. Как быть в данной ситуации если сам объект относится к санаторной зоной, просто задать расчет по границе предприятия и смотреть, чтобы не было превышений более 0,8ПДК? Жилая зона находится на расстоянии 500 м, рядом еще два санатория. Или нужно от источников выброса сделать расчет и посмотреть, чтобы на границе самого здания-профилактория не было превышения (но там же располагается пекарня)?
Теги:
-
- Эколог
- Сообщения: 4459
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1121 раз
- Поблагодарили: 1452 раза
- Контактная информация:
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
lavanda, у вас нормируемой территорией по сути является вся территория вашего профилактория, то есть на высоте 2 м у вас должны соблюдаться 0,8 ПДК на всей территории. Вы же не будете задавать расчетные точки на высоте трубы пекарни или котельной?
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1725
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 345 раз
- Поблагодарили: 557 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
lavanda писал(а): 04 июн 2020, 13:25 просто задать расчет по границе предприятия и смотреть, чтобы не было превышений более 0,8ПДК?
Нужно смотреть не только на границе санатория или любого объекта с источниками выбросов, а на всем поле рассеивания. Т.е. абсолютно везде не должно быть превышений 0,8 ПДК. Точки максимума задаются в программе в задании на расчет.lavanda писал(а): 04 июн 2020, 13:25 чтобы на границе самого здания-профилактория не было превышения (но там же располагается пекарня)?
-
- Эколог
- Сообщения: 1270
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:36
- Награды: 2
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 170 раз
- Поблагодарили: 145 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Добрый день!Скажите пожалуйста, что делать если из ПДВ (находясь во окне источники выделения), вызвали программную методику. Далее выбираю нужную методику "выбросы котлов производительностью до 30 т//час".
Далее, выходит окно с ошибкой.
При этом ранее (до работы в ПДВ), зашла в программу котельная и один раз нажала "Регистрация методики". Такой ошибки в поисковике по теме не нашла.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Каким образом можно запустить из ПДВ , программу котельные до 30 т/ч ?
Далее, выходит окно с ошибкой.
Спойлер
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Каким образом можно запустить из ПДВ , программу котельные до 30 т/ч ?
-
- Эколог
- Сообщения: 1270
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:36
- Награды: 2
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 170 раз
- Поблагодарили: 145 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Скажите пожалуйста, если например в программе котельные сделала расчет. Далее, при выборе экспортировать в ПДВ какой путь правильно выбрать. Чтоб в итоге расчет попал в ПДВ.
Отправлено спустя 28 минут 57 секунд:
Или можно посчитать отдельно максимально разовый выброс, г/с и валовый выброс, т/год и далее уже в ПДВ вносить в источник выделения данные (из сформированного отчета вручную переносить).
Спойлер
Или можно посчитать отдельно максимально разовый выброс, г/с и валовый выброс, т/год и далее уже в ПДВ вносить в источник выделения данные (из сформированного отчета вручную переносить).
-
- Эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 23 мар 2009, 14:03
- Откуда: Тольятти
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Добрый день. Подскажите. При котельной есть дизель-генератор на случай аварийного отключения электричества. Есть резервуар с д/т предназначенный для дизель-генератора. За последние 5 лет ни разу генератор не использовали и резервуар не закачивали. Вопрос в чем- при штатной работе считаю только выбросы от хранения резервуара. Хочу просчитать аварийные выбросы от дизеля (в старом проекте не были учтены). А закачка потом в резервуар д/т - будет относиться к аварийному выбросу или стоит ее просчитать в штатном режиме, но при осуществлении платы за негатив учитывать только выбросы от хранения, а при расчете рассеивания учесть нестационарность? И при нормировании показать как разные режимы (т.е. отдельно выбросы от хранения и отдельно от закачки)?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Еще второй вопрос касательно применимых методик для расчета. МПР утвердило только одну методику, есть ГОСТы по сварке и дизель-генератору от 2019 г., металлообработке 2014 г.; есть перечень методик НИИ Атмосфера. Что будет более правильнее использовать Гостовские методики или НИИ Атмосфера?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Еще второй вопрос касательно применимых методик для расчета. МПР утвердило только одну методику, есть ГОСТы по сварке и дизель-генератору от 2019 г., металлообработке 2014 г.; есть перечень методик НИИ Атмосфера. Что будет более правильнее использовать Гостовские методики или НИИ Атмосфера?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3315
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 662 раза
- Поблагодарили: 787 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
стоит в штатном, если топливо закачивают не для сжигания при этой аварии, а на будущее, так сказать, проводят это мероприятие. Проведение мероприятий на будущее, направленных на минимизацию последствий будущей аварии, предусмотрено штатным режимом работы любого Предприятия
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Пожалуйста, подскажите по какой методике посчитать выбросы от смесителя для изготовления полуформ при дальнейшем использовании в фасонном литье.
-
- Новичок
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 08:50
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Поищите здесь: Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса». – СПб., 2006.
-
- Эколог
- Сообщения: 1270
- Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:36
- Награды: 2
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 170 раз
- Поблагодарили: 145 раз
Re: Разработка ПДВ: Общие вопросы
Добрый вечер! подскажите пожалуйста по какой методике (для ПДВ) считать выбросы от производства смесей строительных ?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 2673 Просмотры
-
Последнее сообщение Anastasiya.Su_Су