Страница 12 из 46

Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 10 авг 2009, 13:43
Lateco
И какую нормативную СЗЗ взять для факельной установки сжигания биогаза на биологических очистных сооружениях предприятия?

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 02 сен 2013, 06:15
Мармеладка
Подходит Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из сжиженных газов (метан, пропан, аммиак, хлор и др.), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и др.), спиртов, альдегидов и др. соединений - СЗЗ 1000 метров. Или вот это: Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов- 500 метров. Посмотрите, что у вас по рассеиванию и выбирайте, что ближе. Если у вас по рассеиванию меньше получается СЗЗ, то можно воспользоваться этим пунктом: п. 4.8: Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 02 сен 2013, 10:08
seergy
1Irina писал(а):Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какую взять санитарно-защитную зону для объекта: «Склад приёма, хранения и подачи углеводородного пропеллента (УВП) и диметилового эфира (ДМЭ) в производство монтажной пены».
В границы проектирования входит только этот резервуарный парк, технология следующая: Автоцистерна привозит диметилэфир и н-бутан, сливает в резервуары (2 шт. по 25 куб. м), далее всё-это направляется далее в производство.
Монтажная пена -это баллон, в котором находится жидкий предполимер и пропеллент (газ-вытеснитель).
Полагаю, что ваш объект относится к части производства строительных полимерных материалов СЗЗ - 300 м. (п. 7.1.4. Класс III. п.п. 6 СанПиН).
Возможно, что на ваш объект в составе производства строительных полимерных материалов устанавливается единая СЗЗ от границы зем. участка вашего производственного объекта (п. 3.3 СанПиН)

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 02 сен 2013, 20:28
1Irina
Нет, в границах проектирования только резервуарный парк, площадка хранения. Поэтому брать СЗЗ 300, 500 или 1000м, как для большого склада или производства, мне кажется, слишком для такого объекта. Там выброс происходит только раз в неделю от сбросной свечи при сливо-наливных операциях. Поэтому думаю, если написать, что не подлежит классификации, правильно ли это будет?

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 23 сен 2013, 11:19
OlgaEcolog
Скажите пожалуйста, какую НСЗЗ взять для портальной автомойки на 6 постов для легковых а/м?. В санпине есть размер СЗЗ либо только для портальной автомойки для грузовых а/м (которые как раз у меня и не обслуживаются) и для мойки от 2 до 5 постов (у меня 6 постов)? Что посоветуете?

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 23 сен 2013, 16:09
Ecolog-Julia
OlgaEcolog писал(а):Скажите пожалуйста, какую НСЗЗ взять для портальной автомойки на 6 постов для легковых а/м?. В санпине есть размер СЗЗ либо только для портальной автомойки для грузовых а/м (которые как раз у меня и не обслуживаются) и для мойки от 2 до 5 постов (у меня 6 постов)? Что посоветуете?
Единственное, что могу предложить взять 100 м, в соответствии с Проектом акта 00-03-2624-06-13-10-13-2-ver2-1490-numb-9480 "Изменения № 4 к СанПиН СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03" п. 7.1.12 СанПиН класс 4 пп. 16 будет предположительно выглядеть в следующей редакции "Мойка автомобилей с количеством постов более 5", а пока сошлитесь на этот пункт с формулировкой "Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5", если эксперт придерется к данной формулировке, то тогда вообще ОСЗЗ можно не устанавливать, ссылаясь на то что данный объект СанПиНом не классифицируется, а определять расчетным способом.

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 16 окт 2013, 13:45
ANUTA
Подскажите, пожалуйста! Как по СанПиНу пронормировать проектируемое здание склада, пристраиваемое к существующему зданию гостиницы? Фактически получается одно общее здание. Склад предназначен для хранения мешков с крупами. Или НСЗЗ вообще не устанавливается для пристройки? Что скажите?

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 16 окт 2013, 14:07
yuri
ANUTA писал(а):Подскажите, пожалуйста! Как по СанПиНу пронормировать проектируемое здание склада, пристраиваемое к существующему зданию гостиницы? Фактически получается одно общее здание. Склад предназначен для хранения мешков с крупами. Или НСЗЗ вообще не устанавливается для пристройки? Что скажите?
4.4. Сооружения санитарно-техническне, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли
КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.
4. Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров.

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 16 окт 2013, 22:00
Потапова Юлия
4.4. Сооружения санитарно-техническне, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли
КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.
4. Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров.
Только р.7.1.12 "Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг" КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м. п.1. "Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров"
Подскажите, пожалуйста! Как по СанПиНу пронормировать проектируемое здание склада, пристраиваемое к существующему зданию гостиницы? Фактически получается одно общее здание. Склад предназначен для хранения мешков с крупами. Или НСЗЗ вообще не устанавливается для пристройки? Что скажите
Я думаю, устанавливать отдельно СЗЗ от склада, пристроенного к гостинице не имеет смысла. Можно попробовать указать ориентировочную СЗЗ для гостиницы по р.7.1.12 "Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг" КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м. п.6 "Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы"

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 17 окт 2013, 06:44
yuri
Потапова Юлия писал(а):Только р.7.1.12 "Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг" КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м. п.1. "Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров"
Согласен!

Re: Какую нормативную СЗЗ взять

Добавлено: 29 ноя 2013, 17:59
meot
Нужен совет.
Имеется УПН, где большая часть газа сжигается на факеле. На территории УПН прогнозируется проектирование компрессорной станции и ветки газопровода от УПН к ГПЗ. После реализации проектных решений прогнозируется уменьшение количества газа, сжигаемого на факеле, т.к. газ будет транспортироваться на ГПЗ. Согласно экспертному заключению СЗЗ УПН=300м. На расстоянии 3км от объекта расположен населенный пункт. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для компрессорной станции санитарный разрыв равен 500м (вблизи поселка).
После ввода в эксплуатацию компрессорной станции, произойдет уменьшение валовых выбросов, вклад от проектируемого и существующего объекта уменьшится. А санитарный разрыв увеличивается (СЗЗ УПН не перекрывает разрыв компрессорной). Вроде обстановка улучшается, но приходится увеличивать разрыв, как то странно.
Может все таки для компрессорной станции Санитарный разрыв равен 150м?