Страница 11 из 13
Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 01 дек 2015, 13:29
Лёха
Учитывайте как источник шума, только делайте поправку на время срабатываний за сутки.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 01 дек 2015, 13:42
ZavodilA
В том то и дело что у него не будет срабатываний в сутки. При аварий, он выключает линию от напряжения. Время срабатывания - секунды.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 01 дек 2015, 14:14
Лёха
ZavodilA, в сутки выключатель допускает 150 операций включения и отключения номинального тока до 1000 А. Так что не думаю что стоит записывать воздушные переключатели в аварийные источники шума
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 01 дек 2015, 15:51
ZavodilA
Лёха, допускается. Но по опыту согласования большого объема проектной документации по электросетевым объектам и режима работы подстанций выключатели срабатывают именно при внештатной работе предприятия. При штатной работе они нормально включены и обеспечивают питание потребителей.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 01 дек 2015, 16:01
Лёха
Но по опыту согласования
по поводу эксплуатации есть чё?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 02 дек 2015, 09:57
ingener_lityuk
Спасибо большое за ответы! Взяла на себя ответственность и убрала его из расчета шума, поскольку с наличием выключателя максимальный эквивалентный уровень шума составляет 98 дБ, что больше предельно допустимого на 43 дБ. И никакие дополнительные ограждения не спасают. Как только убрала,с наличием трансформаторов, стоянки транспорта, сплитов...на границе жилой застройки-38 дБ. Короче, надеюсь на русский "авось".
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 02 дек 2015, 11:21
VadimV
Лёха писал(а): Учитывайте как источник шума, только делайте поправку на время срабатываний за сутки.
А максимальный уровень?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 02 дек 2015, 11:33
Лёха
VadimV, а максимальный уровень на время не корректируется )))
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 02 дек 2015, 15:48
VadimV
Так и я о том же. Все равно ж максимальный будет превышать, если не прятать этот источник.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Добавлено: 02 дек 2015, 15:53
Лёха
VadimV, абсолютно не уверен что будет превышать ))