Замечания экспертизы по разделу ООС

Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN


Автор темы
Elena
Эколог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
Откуда: Москва
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Elena »

В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.



Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.

евгения86
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 13:14
Благодарил (а): 6 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение евгения86 »

seergy писал(а):
seergy писал(а): Вы ссылаетесь на Градостроительный кодекс, но у нас проект капитального ремонта линейной части магистрального газопровода, а в ГК все только по стройке.
Так вы и не указали изначально этот аспект. Насчёт экспертизы - не нужно проходить, если это капитальный ремонт, т.к. получать разрешение на строительство не требуется, за исключением объектов на ООПТ, конт. шельфе, в морских водах РФ, в исключ. экономич. зонах РФи др.
[spoiler="Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)]Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
Статья 51. Разрешение на строительство
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;[/spoiler]
Спойлер
Статья 2. Основные понятия
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
Подскажите еще такой вопрос, согласование проекта рекультивации проходит до экспертизы (у нас не госэкпертиза, фирма имеет лицензию только на пром.экспертизу) или после?
Вы толком объясните какая экспертиза и при чём здесь фирма, а так на стадии согласования и утверждения землеустроительной документации заказчиком.
Когда он её планирует согласовывать до или после?
seergy, спасибо вам большое! вы очень помогли вашими ответами! Я теперь во всем разобралась [laie3] Нас просто своим замечаниям немного ошарашил и запутал эксперт, ранее отправляли резкультивацию и без проблем, а тут вопрос про согласование, вот и немного запутались. Еще раз огромное спасибо!

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1783 раза

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение seergy »

А вообще учитывайте проекты рекультивации (землеустроительная документация), ОВОС, градостроительные планы (предпроектные материалы) и т.п. в составе проектной документации отдельной стоимостью, как доп работы, т.к. они выполняются как бы по "по поручению" заказчика в задании на проектирование и не входят в состав проектной документации.
Или требуйте объективную смету на проектно-сметную документацию с учётом данных доп. работ.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
Аватара пользователя

Mr. Baga

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
Награды: 5
Откуда: Казань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 161 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Mr. Baga »

Подскажите, пожалуйста, в моем вопросе. Прям горю. 2 часа осталось...
Есть ли какие-нибудь нормативы в каком радиусе должна быть проведена оценка загрязненности поверхностных и подземных вод?
Объект - обустройство нефтяных скважин. По ИЭИ проведена оценка близрасположенных (на территории месторождения) поверхностных вод. А ручей в 1,7 км от ближайшего проектируемого куста в ИЭИ не исследован. По производственному контролю - превышение по сульфатам почти в два раза. И по роднику - в каких пределах нужно учитывать?
Заранее спасибо.

евгения86
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 13:14
Благодарил (а): 6 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение евгения86 »

Добрый день коллеги!
Эксперт выставил замечание по разделу ООС: "Отсутствуют:Правоустанавливающие документы на объект реконструкции (капитального ремонта), копии правоустанавливающих документов на земельный участок (акт выбора, границы участка, договор аренды и т.д." Участи, на которых предусматривается капремонт ЛЧ МГ, находятся на землях лесничества, мы написали, что предусматривается отчеждение земельного учаска во временное (краткосрочное) пользование, но этого оказалось не достаточно.
Искала уже и в Земельном кодексе и в Лесном, но ничего нет по краткосрочной аренде?
Подскажите в каком документе можно найти что-то про краткосрочную аренду лесных участков, которые испрашиваются для капитального ремонта линейной части МГ (балластировка, ремонт изоляции, устранение дефектов).
Заранее благодарю!

Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Dmitrij8700 »

меня больше всего удивляет, когда такие вопросы пишут в ООС. Нельзя их в "ПЗ" писать, что ли?
Всегда учусь:)
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение EL_MATADOR »

евгения86 писал(а):Добрый день коллеги!
Участи, на которых предусматривается капремонт ЛЧ МГ, находятся на землях лесничества, мы написали, что предусматривается отчеждение земельного учаска во временное (краткосрочное) пользование, но этого оказалось не достаточно.
Искала уже и в Земельном кодексе и в Лесном, но ничего нет по краткосрочной аренде?
Подскажите в каком документе можно найти что-то про краткосрочную аренду лесных участков, которые испрашиваются для капитального ремонта линейной части МГ (балластировка, ремонт изоляции, устранение дефектов).
Заранее благодарю!
Не в каком, всегда в акте выбора земельного участка прописано сколько отводиться в постоянное, а сколько во временное пользование ( нужное как раз для ремонта линейной части МГ).
Так что получайте акт выбора земли!
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK
Аватара пользователя

Mr. Baga

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
Награды: 5
Откуда: Казань
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 161 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Mr. Baga »

Добрый день.
Прошу подсказать :)
Вправе ли экспертиза выставлять новые (устные/письменные) замечания по проектной документации (раздел ООС), которые не имеют никакого отношения к первым (официальным) замечаниям?
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3603
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 708 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Wespe »

Mr. Baga писал(а):Добрый день.
Прошу подсказать :)
Вправе ли экспертиза выставлять новые (устные/письменные) замечания по проектной документации (раздел ООС), которые не имеют никакого отношения к первым (официальным) замечаниям?
Традиционно считается, что нет, еще с союзных времен, максимум - дополнительные вопросы (уточнения) по заданным вопросам. Но в плане законодательства я не нашел прямых указаний на это, ни у нас, ни в РФ, но искал лет 5-6-ть назад, может уже что-нибудь поменялось. Возможно это регулируется внутренними документами (приказами/иснтрукциями) органов экспертизы.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

sveta-eko

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 980
Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
Награды: 6
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 421 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение sveta-eko »

Может попытаться сослаться на это: ФЗ №174 ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
статья 14 п8. "Повторное проведение государственной экологической экспертизы осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда."
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение EL_MATADOR »

Да, см: Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
31. При проведении государственной экспертизы проектной документации может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке, установленном договором.
32. При проведении государственной экспертизы организация по проведению государственной экспертизы вправе:
а) истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для проведения государственной экспертизы;
Так образом они вам делают услугу, чтобы вы не получили отрицательного заключения! Воля ваша как поступить, но главное все законно если там действительно есть ошибки в проекте!
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Ответить

Вернуться в «Вопросы связанные с ПМООС (ООС)»

Форум для экологов : Отказ от ответственности