Страница 2 из 2
Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 09 июл 2009, 11:05
Anna_A***
Добрый день, уважаемые коллеги!
Очень нужна консультация! Объект - новая электрическая подстанция, на которой устанавливаются 4 трансформатора с уровнем шума 80 дБА на расстоянии 2м.Жилая застройка находится на расстоянии 1км. Объект расположен в лесном массиве. По данным расчета на границе подстанции уровень шума составляет порядка 50 дБА. Вопрос такой: какой допустимый уровень шума брать и нужна ли установка санитарно-защитной зоны в данном случае?
Если есть какие-либо ссылки на нормативные документы по данному случаю (размещение объекта в лесу) напишите пожалуйста!!!
Спасибо!!!
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 18 ноя 2011, 08:03
holodok
Подскажите пожалуйста, как определяется расстояние (разрыв) между ОРУ 110 кВ и жилыми домами (высотными). Каким он должне быть? На основании чего определяется?
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 18 ноя 2011, 08:09
ecotwinsong
holodok писал(а):Подскажите пожалуйста, как определяется расстояние (разрыв) между ОРУ 110 кВ и жилыми домами (высотными). Каким он должне быть? На основании чего определяется?
согласно п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. Т.е. нужно определиться с источниками физического воздействия: шум, ЭМИ - и уже считать воздействие от них, определяющее СЗЗ,т.е. расстояние до жилья
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 30 янв 2017, 15:20
tihonya
здравствуйте! Разрабатываю ПДВ для электроподстанций, как мне понять, какой размер СЗЗ нужно отображать в проекте (проект СЗЗ не разработан)?
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 30 янв 2017, 15:54
VadimV
НИкакой. Нет у подстанций ориентировочного размера СЗЗ.
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 30 авг 2022, 19:41
Анна Шматова
Добрый день! Ранее, до редакции в марте 2022 в СанПиНе по СЗЗ касательно подстанций был пункт-примечание в разделе 7.1.10. Сейчас этот пункт убрали вообще. Каким нормативным документом можно оперировать, чтобы определить СЗЗ подстанции?
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 31 авг 2022, 09:23
Лёха
Анна Шматова, В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора (Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99). Согласно «Правилам Установки Электрооборудования» (ПУЭ), не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ • А расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м (СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 07 сен 2022, 16:28
ROBSON
По СП 54.13330.2016 (п. 4.10) не допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.
Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций
Добавлено: 07 сен 2022, 18:09
Лёха
ROBSON, спасибо, КЭП!!!111адинадин! Подскажите пожалуйста, а что такое санитарно-защитная зона?